182****7932 2012-10-03 09:35:25 | 北京市 其他專業 | 1335查看 1回答
建筑地面墊層施工的要求是什么?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
隨壓(夯)實,每層虛鋪厚度不應大于20omm 。( 1 )灰土墊層
1 )灰土墊層應采用熟化石灰與粘土(或粉質粘土、粉土)的拌合料鋪設,其厚度不應小于100 功m 。并應鋪設在不受地下水浸濕的基土上。灰土拌合料的體積比宜為3 : 7 (熟化石灰;粘土), 或按設計要求配料。當采用粉煤灰或電石渣代替熟化石灰作墊層時,其粒徑不得大于sm 磯,拌合料的體積比應通過試驗確定。2 )熟化石灰應在生石灰(石灰中的塊灰不應小于70 % )使用前3 一4d 灑水粉化,并加以過篩,其粒徑不得大于smm 。熟化石灰亦可采用磨細生石灰,并按體積比與枯土拌合灑水堆放8h 后使用。采用的粘土不得含有有機雜質,使用前應予過篩,其粒徑不得大于15 " , a
3 )灰土拌合料應拌合均勻,顏色一致,并保持一定濕度。加水量宜為拌合料總重量的16 腸。
4 )鋪設灰土拌合料應分層隨鋪隨夯,不得隔日夯實,也不得受雨淋。每層虛鋪厚度宜為150 一25omm 。夯實的于密度最低值應符合設計要求。夯實后的表面應平整,經晾干方可進行下道工序的施工。在施工間歇后繼續鋪設前,接搓處應清掃干凈,鋪設后接搓處應重疊夯實。
( 2 )砂墊層和砂石墊層
1 )砂墊層厚度不得小于60rnm ;砂石墊層厚度不宜小于100mm 。砂或砂石中不得含有草根等有機雜質;冬期施工時不得含有冰凍塊;石子的最大粒徑不得大于墊層厚度的2 / 3 。2 )砂宜選用質地堅硬的中砂或粗砂。砂墊層鋪平后,應灑水濕潤,并宜采用機具振實。振實后的密實度應符合設計要求,其檢驗方法可采用環刀法測定其干密度值,或采用小型錘擊貫人度測定。當基土為非濕陷性的土層時,其填土為砂土時可隨澆水
3 )砂石宜選用級配良好的材料。砂石墊層應攤鋪均勻,不得尸刃7
有粗細顆粒分離現象。壓實前應灑水使砂石表面保持濕潤;采用機械碾壓或人工夯實時,均不應小于三遍,并壓(夯)至不松動為止。
( 3 〕 碎石墊層和碎磚墊層
l )碎石墊層厚度不應小于6 。。。;碎磚墊層厚度不宜小于l 。。mo .碎石應選用強度均勻和未風化的石料,其最大粒徑不得大于墊層厚度的2 / 3 ;碎磚不得采用風化、酥松、夾有瓦片和有機雜質的磚料,其粒徑不應大于6ornm 。
別碎石墊層應攤鋪均勻,表面空隙應以粒徑為5 一25mm 的細石子填補,其施工應符合砂墊層和砂石墊層中第3 條的規定口3 )碎磚墊層應分層攤鋪均勻,灑水濕潤后,采用機具夯實,并達到表面平整。夯實后的厚度不應大于虛鋪厚度的3 / 4 。在已鋪設的墊層上.不得用錘擊的方法進行磚料加工。
( 4 )三合土墊層
l )三合土墊層應采用石灰、砂(亦可摻人少量粘土)與碎磚的拌合料鋪設,其厚度不應小于1 oom 扭。砂亦可用護渣代替。鋪設方法采取先拌合三合土后鋪設或先鋪設碎磚后灌漿。三合土墊層在硬化期間應避免受水浸濕。
2 )三合土墊層采用的材料:石灰應采用熟化石灰,并應符合灰土墊層中第2 條的規定;碎磚應符合碎石墊層和碎磚墊層中第1 條的規定;砂應采用中砂或中粗砂,并不得含有草根等有機雜質。3 )當三合土墊層采取先拌合后鋪設的方法時,其采用石灰、砂和碎磚拌合料的休積比宜為1 : 3 : 6 (熟化石灰:砂:碎磚), 或按設計要求配料。加水拌合均勻后,每層虛鋪厚度為15om 。;鋪平夯實后每層的厚度宜為12om 。。
D 當三合土墊層采取先鋪設后灌漿的方法時,碎磚先分層鋪設,每層虛鋪厚度不應大于12omm ,并灑水濕潤和鋪平拍實,而后灌石灰槳,其體積比宜為1 : 2 一1 ! 4 ,灌漿后夯實。5
)三合土墊層表面應平整;搭接處應夯實。
( 5 )爐渣墊層
召2 召
1 )爐渣墊層應采用滬渣或采用水泥與爐渣或采用水泥、石灰與爐渣的拌合料鋪設。其厚度不應小于80mrn 。配合比應符合設計要求。
爐渣內不應含有有機雜質和未燃盡的煤塊;粒徑不應大于4omm ,且粒徑在Slnm 及以下的體積,不得超過總體積的40 %。石灰應符合灰土墊層中第2 條的規定。
2 )爐渣或水泥爐渣墊層采用的滬渣,使用前應澆水悶透;水泥石灰滬渣墊層采用的滬渣,應先用石灰漿或用熟化石灰澆水拌合悶透。悶透時間均不得小于sd 。
3 )爐渣墊層拌合料應拌合均勻,并應控制加水量,鋪設時墊層表面不得呈現泌水現象。在墊層鋪設前,基層應清掃干凈并灑水濕潤;鋪設后應壓實拍平。墊層厚度大于1 Zomm 時,應分層鋪設;每層壓實后的厚度不應大于虛鋪厚度的3 / 4 。
4 )當爐渣墊層內埋設管道時,管道周圍宜用細石混凝土予以穩固。
幼爐渣墊層施工完畢應養護,并應待其凝固后方可進行下道工序的施工。
( 6 )水泥混凝土墊層
1 )水泥混凝土墊層厚度不得小于60mm ;其強度等級不應小于Cl 心。
2 )水泥混凝上墊層應分區段進行澆筑口分區段應結合變形縫位置、不同材料的建筑地面連接處和設備基礎的位置進行劃分。澆筑前,墊層的下一層表面應予濕潤‘澆筑水灘混凝土墊層前應按設計要求和施工埋設錨栓或木磚等要求預留孔洞。
2012-10-03 09:35:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看