182****7932 2012-10-03 09:36:09 | 北京市 其他專業 | 1150查看 1回答
建筑地面找平層施工的要求是什么
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
( l )找平層應采用水泥砂漿、水泥混凝士和瀝青砂漿、瀝青混凝土鋪設。其采用的碎石或卵石的粒徑不應大于找平層厚度的2 / 3。水泥砂漿體積比不宜小于l : 3 ,水泥棍凝土強度等級不應小于C15 。
( 2 )在鋪設找平層前,應將下一層表面清理千凈。當找平層下有松散填充料時,應予鋪平振實,用水泥砂漿或水泥混凝土鋪設找平層,其下一層為水泥混凝土墊層時,應予濕潤,當表面光滑時,應劃(鑿)毛。鋪設時先刷一遍水泥漿,其水灰比宜為0 . 4 一0 . 5 ,并應隨刷隨鋪。
( 3 )在預制鋼筋混凝土板上鋪設找平層前,板縫填嵌施工時,應符合下列規定:
1 )預制鋼筋餛凝土相鄰板的板縫底寬不應小于2 omm ; 2 )填嵌時,板縫內應清理干凈,保持濕潤;
3 )填縫采用細石餛凝土,其強度等級不得小于C20 ; 4 )澆筑時混凝土的坍落度應控制在lomm ,振搗應密實,其填嵌高度應小于板面10 一20mm ,表面不宜壓光;
5 )當板縫間分兩次填嵌時,可先灌水泥砂漿,其體積比為1 ' 2 ? 1 : 2 . 5 ,后澆筑細石混凝土;
6 )當板縫寬度大于4omm 時,板縫內應按設計要求配置鋼筋。施工時應支底模,并應嵌人縫內5 一10mm ;
7 )板縫填嵌后應養護?;炷翉?qiáng)度等級達到C15 時,方可繼續施工。
( 4 )在預制鋼筋餛凝土板上鋪設我平層時.其板端間應按設計要求采取防裂的構造措施。
( 5 )有防水要求的樓面工程。在鋪設找平層前,應對立管、套管和地漏與樓板節點之間進行密封處理。并應在管四周留出深8 一lornm 的溝槽,采用防水卷材或防水涂料裹住管口和地漏。( 6 )在水泥砂漿或水泥棍凝土找平層上鋪涂防水卷材或防水涂料隔離層時,找平層表面應潔凈、干燥,其含水率不應大于9 % , 并應涂刷基層處理劉?;鶎犹幚韯?yīng)采用與卷材性能配套的材料或采用同類涂料的底子油。鋪設找平層后,涂刷基層處理劑的相隔時間以及其配合比均應通過試驗確定。
( 7 )用瀝青瑪蹄脂做結合層,鋪設地漆布拼花木板、板塊、硬質纖維板面層的找平層表面平整度允許偏差值為3mm ;用水泥砂230
漿做結合層,鋪設板塊面層及防水層的找平層表面平整度允許偏差值為smrn ;用膠粘劑做結合層,鋪設拼花木板、塑料板、硬質纖維板面層的找平層表面平整度允許偏差值為0 。
2012-10-03 09:36:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看