182****7932 2012-10-03 09:34:21 | 北京市 其他專業 | 1051查看 1回答
建筑地面基土施工的要求是什么了
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納( 1 )地面應浦設在均勻密實的基土上。填土或土層結構被撓動的基土,應予分層壓(夯)實。
〔 2 )在淤泥、攢泥質土及雜填土、沖填土等軟弱土層上施工時,應按設計要求對基土進行更換或加固;并應符合國家現行的《
地基與基礎工程施工及驗收規范》 和《 建筑地基處理技術規范》 的有關規定。填土的質量應符合現行的國家標準《 土方與爆破工程施工及驗收規范勢的有關規定。淤泥、腐植土、凍土、耕植土和有機物含量大于8 %的土,均不得用作填土;膨脹土作為填土時,應進行技術處理。
( 3 )填土的施工應采用機械或人工方法分層壓(夯)實,土塊的粒徑不應大于soom 二每層虛鋪厚度;機械壓實時,不宜大于300mm ;用蛙式打夯機夯實時,不應大于zsomm ;人工夯實時,不應大于200mm 。每層壓(夯)實后土的壓實系數應符合設計要求,但不應小于。.9 。填土前宜取土樣用擊實試驗確實最優含水量與相應的最大干密度。
( 4 )填土宜控制在最優含水量的情況下施工;過干的土在壓實前應加級濕潤,過濕的土應予晾干。當工業廠房填土時,在施工前應通過試驗確定填土的最優含水量和施工含水量的控制范圍。
( 5 )當墻、柱基礎處填土時,應重疊夯填密實。在填土與墻柱相連處,亦可采取設縫進行技術處理。
( 6 )當基土下為非濕陷性土層,其填土為砂土時可隨撓水隨壓〔 夯)實。每層虛鋪厚度不應大于20omm 。
( 7 )采用碎石、卵石等作基土表層加強時,應均勻鋪成一層。粒徑宜為40mm ,并應壓(夯)人濕潤的土層中。
( 8 )在凍脹性土上鋪設地面時,應按設計要求做防凍脹處理后方可施工。并不得在凍土上進行填上施工。
2012-10-03 09:34:21