182****7932 2012-10-03 09:38:32 | 北京市 其他專業 | 838查看 1回答
水泥混凝土面層施工的要求是什么?
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
( 1 )水泥混凝土面層采用的材料、施工和質量檢查,除應執行《 建筑地面工程施工及驗收規范》 規定外,尚應符合現行的國家標準《 混凝土結構工程施工及驗收規范》
的有關規定口( 2 )水泥混凝土面層采用的粗骨料,其最大顆粒粒徑不應大于面層厚度的2 / 3 。細石混凝土面層采用的石子粒徑不應大于15mm 。
( 3 )水泥混凝土面層的強度等級不應小于C20 ;水泥混凝上墊層兼面層的強度等級不應小于C15 。澆筑水泥混凝土面層時,其坍落度不宜大于3Omm ,并應振搗密實。
〔 4 )水泥混凝土面層不應留置施工縫。當施工間歇超過允許時間規定,在繼續澆筑棍凝上時,應對已凝結的混凝上接搓處進行處理;刷一層水泥漿,其水灰比宜為。.4 一。.5 ,再澆筑混凝土,并應搗實壓平,不顯接頭搓。
( 5 )水泥混凝土面層的抹平工作應在水泥初凝前完成;壓光工作應在水泥終凝前完成.
(動澆筑鋼筋混凝土樓板或水泥混凝土墊層兼面層時,應采用隨搗隨抹的方法。當面層表面出現泌水時,可加千拌的水泥和砂進行撒勻,其水泥與砂的體積比宜為l : 2 一1 : 2 . 5 ,井應進行抹平和壓光工作。采用的水泥和砂應符合炙建筑地面工程施工及驗收規范鄉第7 . 3 . 2 條的規定。
水泥混凝上試塊的制作、養護及強度檢驗應符合現行的國家標準《 混凝土結構工程施工及驗收規范》 的規定。試塊的組數.按每一層建筑地面工程不應少于一組,當每層建筑地面面積超過i000mZ 時,每增加i000mZ 各增做一組試塊,不足l000mZ 按1 ooom “計算,當改變配合比時,亦應相應的制作試塊組數。
2012-10-03 09:38:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看