匿名用戶 2011-10-26 16:31:01 | 北京市 其他專業 | 11743查看 2回答
多大的電纜要套終端頭
1、多粗的電纜要套終端頭? 2、什么時候套熱縮式?時候時候套包干式? 3、控制電纜終端頭什么呢時候套?多粗的電纜套? 4、什么時候套焊亞銅接線端子?他與終端頭有什么不同?問題補充:北京定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京地區2001電氣定額 1、多粗的電纜要套終端頭? 大等于10平方的電纜要套電纜終(中)端頭子目 2、什么時候套熱縮式?時候時候套包干式? 根據規范要求室外、室內有防潮要求的均可套熱縮式電纜頭安裝子目,干包式電纜頭只能用于室內二、三級配電箱安裝。 3、控制電纜終端頭什么呢時候套?多粗的電纜套? 凡是控制電纜均要套控制電纜終(中)端頭子目。 4、什么時候套焊亞銅接線端子?他與終端頭有什么不同? 電纜套電纜頭子目,電線(直徑大于等于10平方時)套焊壓銅接線端子子目。 電纜頭除了壓接焊壓銅接線端子,還需要套熱縮手套(或干包電纜頭)。電線不用。
2011-10-27 09:25:13
-
北京地區2001電氣定額 1、多粗的電纜要套終端頭? 大等于10平方的電纜要套電纜終(中)端頭子目 2、什么時候套熱縮式?時候時候套包干式? 根據規范要求室內是為均可套熱縮式電纜頭安裝子目,包干式電纜頭只能用于室內安裝。 3、控制電纜終端頭什么呢時候套?多粗的電纜套? 大等于10平方的電纜要套電纜終(中)端頭子目 4、什么時候套焊亞銅接線端子?他與終端頭有什么不同? 焊亞銅接線端子用于單根電線直徑大于等于10平方時套焊亞銅接線端子子目。電纜終端頭集防水、應力控制、屏蔽、絕緣于一體,具有良好的電氣性能和機械性能,能在各種惡劣的環境條件下長期使用。焊亞銅接線端子一根電線有兩個端頭,一頭壓接在配電箱里面,一頭壓接在用電設備上,應該是有一根電線就算兩個接線銅端子。(10mm2及以下的不算,可以直接壓接)。
2011-10-26 16:47:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看