107000603@qq.com 2011-06-07 16:50:43 | 北京市 其他專業 | 847查看 4回答
電纜終端頭的計算
如圖:這根電纜要計算幾個電纜終端頭?是不是還要有10個焊接銅端子?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納就算二個電纜終端頭,焊接銅端子已包含在電纜終端頭中,不能再計算了,如果電纜長度超過300米,可以算一個中間接頭。
2011-06-07 18:44:08
-
電纜頭和焊接銅端子是兩個東西。
2011-06-07 16:58:45
-
按北京定額規定大等于16平方的電纜計算電纜終(中間)端頭的,大于10平方小于16平方的計算焊壓銅接線端子,向圖中所示應該計算10個焊接銅端子即可。
2011-06-08 08:27:23
-
一條電纜應該計算2個電纜終端頭的工程量。如圖所示的這條5*10mm2的電纜在D1AL箱一個終端頭,另外在這條電纜的另一端還得計算1個終端頭。 焊接銅接線端子不能再計算,因為是摆電纜終端頭制作安裝的定額子目之內的了。