匿名用戶 2011-10-21 16:19:42 | 四川省 云翻樣 | 560查看 6回答
構造柱縱筋
構造柱不設插筋,匯總后還是有,怎么解決?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際施工 構造柱 不可能不設置插筋的哦;
2011-10-21 16:20:15
-
在屬性中打開“其它屬性”中的“插筋構造”欄,下拉選擇“縱筋錨固”。
2011-10-21 16:21:51
-
你好屬性里修改為縱筋錨固
2011-10-21 16:22:44
-
選中基礎層柱,點屬性,在計算設置中把設置插筋選為縱筋錨固,首層也操作一下。
2011-10-21 16:21:52
-
修改也有呀
2011-10-23 16:21:46
-
你可以改成0試試。實際施工是要做插筋,如不做鋼筋是立不起的。就算不做插筋也要錨固,計算長度是層高+錨固長度=鋼筋長度無插筋只是少一個接頭。
2011-10-23 18:32:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看