匿名用戶 2013-07-11 13:14:30 | 四川省 云翻樣 | 1093查看 6回答
不變截面柱縱筋問題
如圖,一層鋼筋比二層縱筋多4根,圖三是一層的鋼筋編輯,這種情況該怎么改,求詳細的步驟,謝謝??!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按標高分別定義,變截面軟件會自動按規范處理的
2013-07-11 16:00:10
-
分層截面編輯,首層按照截面編輯繪制柱,否則小箍筋量不準確,二層相同方法。首層和二層交接的位置多出的4根縱筋軟件會自動處理的
2013-07-11 16:18:02
-
我是來學習的
2013-07-11 23:03:15
-
在編輯鋼筋中編輯處理。
2013-07-11 14:02:59
-
你好! 軟件計算的結果是正確的。 圖3 中4根長度8600的鋼筋是h邊伸至二層的4根縱筋,公式描述里也是層高+上層露出長度; 圖3 中4根長度5710的鋼筋是h邊4根到1層頂收頭的縱筋,該4根鋼筋直伸至1層梁底然后向上1.2laE; 圖3中14根長度4000的C28的鋼筋是直徑變大的14根的上接筋,因為上層直徑變大的鋼筋要在下層規定的連接點與下層鋼筋連接,這樣1層就直接按直徑28的計算的了。
2013-07-11 14:38:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看