女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 【求助】柱縱筋問題

    首層標高5.4,但是柱縱筋長度都8米了,而二層標高4.8,縱筋才1.7,這是怎么回事,自己改計算設置改了幾次都不行,求助啊,謝謝··

    首層標高

    縱筋長度

    問題補充:露出長度都改成0了

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 看一下柱的其它屬性中是否已調整了頂標高及底標高。

    2013-07-09 19:01:03 

  • 選中要修改的柱子,在屬性里修改標高,然后匯總計算即可

    2013-07-09 20:08:22 

  • 首層標高5.4,但是柱縱筋長度都8米了,而二層標高4.8,縱筋才1.7,這是怎么回事,自己改計算設置改了幾次都不行,求助啊 首層的柱是按本層的高度再加上上層露出長度計算的縱筋長度,你把首層柱的底標高改為基礎頂標高或在基礎層畫上柱后,首層柱的縱筋就不會那么長了,基礎層中柱插筋有了露出長度,在計算首層縱筋時就會扣減的,這樣首層柱的縱筋就不會那么長了,你再把三層柱畫上后,二層柱的縱筋伸到三層有露出長度,這樣二層柱的縱筋就會加長了。你還沒有畫完整先不要去查看柱縱筋,全部畫完后再查看,不合適時再修改。

    2013-07-09 20:19:08 

  • 你好! 之所以出現(xiàn)這樣的計算結果,是因為柱子縱筋的直徑發(fā)生了變化,即上層縱筋直徑比下層縱筋直徑大,軟件將下層縱筋的露出長度上移到了連接點,這樣柱子縱筋的露出長度就長了,縱筋的長度也就相應長了。

    答疑解惑

    2013-07-10 09:52:10 