女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 通風空調問題

    1.通風空調工程中,冷媒水管采用無縫拉制紫銅管,看圖紙上銅管的敷設管路上標注是”“Φ31.8/Φ19.1”但圖紙上看并沒有上下兩條管路,而且冷凝水管用的是PVC-U管,想問這個標注代表的意思? 2,通風空調工程中,有軟管接頭的制作安裝,怎么有的是按面積計算,有的是按周長,怎么區分?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、“Φ31.8/Φ19.1”表示空調冷水供、回水管道外徑分別為Φ31.8和Φ19.1,這種標注一般用于VRV系統或者多聯體空調系統等,圖紙上每一根空調線其實表示是兩根空調管,空調供回水管道長度是一樣的,冷凝水是另外畫出的,一般為虛線; 2、通風空調系統中,比如接通風機的軟接頭一般按面積計算,常用帆布軟連接,01定額有相應子目;而空調機軟連接一般用保溫軟連接,常用加筋鋁箔軟管,因為采購的是成品,廠家一般也以“節”報價,所以此種情況下可以以“節”計算,這個時候按照其周長和長度(一般30cm或者按照設計要求定)由廠家報價,然后計入軟接頭材料價中。

    2010-07-22 08:12:33 

  • 答1、空調系統共需要3根管道一根供水冷媒管,一根回水冷媒管,還有一根冷凝水管。那么Φ31.8應該是供水冷媒管,Φ19.1是回水冷媒管。 答2、在北京2001通風與空調定額子目中軟管接頭的制作安裝是按面積計算的,它用在與有震動的設備連接用,一般用帆布。

    2010-07-21 21:39:40 