主要是通風空調問題
1,離心式風機和軸流式風機的區別在哪里? 2,連接風機盤管的熱水管和冷水管、冷凝水管中,哪個是需要保溫處理的?還有通風空調工程中,哪些風管式需要保溫的,哪些不需要,請說明為什么? 3,給風機盤管提供冷水和熱水的積水設備應該放在什么地方?這個積水設備怎么加熱和冷卻需要的熱水和冷水。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納離心風機和軸流風機主要區別在于: 1、軸流風機不改變風管內介質的流向;離心風機改變了風管內介質的流向 2、前者安裝較復雜 3、前者電機與風機一般是通過軸連接的,后者電機一般在風機內; 4、前者常安裝在空調機組進、出口處,鍋爐鼓、引風機,等等。后者常安裝在風管當中、或風管出口前端 熱水管和冷水管是用來輸入熱媒和冷媒介質的,所以需要保溫。
2010-06-17 23:08:14
-
只是防排煙管道不需要保溫,空調風管需要保溫。
2010-06-21 09:01:43
-
2、圖紙中標明了需要保溫的管,及安裝位置。
2010-06-18 06:27:30
-
一、工作原理不同,結構不同。1離心風機:當葉輪旋轉時,氣體經進氣口軸向吸入,然后氣體折成90度流經葉道,被葉輪甩向蝸殼,經集中、導流,再經擴壓器,由出口排出。2軸流風機:氣體從集風器進入,通過葉輪使氣體獲得能量,然后流入導葉,導葉將一部分偏轉的氣流動能轉變成靜壓能。。。。 二、冷熱水管都需要保溫,防止熱量損失,必要時,凝結水管也要做防結露保溫,
2010-06-18 19:08:17