女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 通風空調問題

    1,在通風空調工程中怎么才能分清排煙閥、防火閥、調節閥等是否自帶執行機構而不需要套“控制裝置安裝”定額?是圖紙上有標注還是有說明?如果有標注,那是什么樣的符號? 2,安全文明施工費的計算基數是什么? 3,油煙凈化器、通風機、空調器,這些設備的支架是包括在定額內還是要額外計算? 謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1,在通風空調工程中怎么才能分清排煙閥、防火閥、調節閥等是否自帶執行機構而不需要套“控制裝置安裝”定額?是圖紙上有標注還是有說明?如果有標注,那是什么樣的符號? 認真查看設計圖,在設計中有著不同的標識;什么樣的符號,請查看設計說明中的圖例。 2,安全文明施工費的計算基數是什么? 不同的定額 計算的基數是不同的;最新的08定額 是按照 人工費加機械費 作為基數計算的;以前的定額,大多是以人工費作為基數計算的。 3,油煙凈化器、通風機、空調器,這些設備的支架是包括在定額內還是要額外計算? 設備支架 通常是應該 另外單獨計算的。

    2010-03-30 08:14:18 

  • 1.只要不是電動的閥門都按定額套用相應的閥門定額,電動閥門可參考第六冊工藝管道的閥門安裝。 2.2008定額安全文明施工費的取費基數是人工費+機械費 3.這些設備一般不用支架而是直接安裝在設備基礎上,凈化器可能有直接安在工作臺上,不需另計設備支架。如果安裝中需要增加設備支架,需另套用設備支架制作安裝定額。

    2010-03-30 08:14:38 

  • 排煙閥、防火閥、調節閥圖紙上沒有標注。一般情況下都是由專業生產廠家及專業安裝隊伍來完成,本隊按裝也是外購成品,專業生產廠家及外購成品時控制裝置以和閥體組裝好。不自帶執行機構時現在很少。 安全文明施工費的計算基數清單計價是分布分項直接費,費率2.97,定額計價以人工費為基數費率23.1 油煙凈化器、通風機、空調器,這些設備的支架不包括在定額內要額外計算

    2010-03-30 08:29:38 