匿名用戶 2010-07-12 14:57:14 | 北京市 其他專業 | 2753查看 4回答
裝修改造工程中腳手架的問題
再請教一下,本工程只做裝修改造,吊頂為3.3,內墻裝修也只做到3.3,先拆后裝,那次工程是否還有內墻腳手架,和吊頂腳手架?? 因為秪中只寫明超過3.6的,按照4.5之內定額計算,還有超過4.5的情況,但是我這個涉及到裝修,所以我想問一下,到底套還是不套腳手架。 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納裝修如果不能利用主體腳手架時,計算裝修腳手架,內墻按 雙排里腳手架的30%計算,天棚裝飾超過3.6米時,計算滿堂腳手架。
2010-07-12 15:15:43
-
裝修改造肯定要計算腳手架,可以按室內只計算裝飾滿堂腳手架就可以了
2010-07-12 14:59:20
-
也要計算的,套取對應的單項腳手架。
2010-07-13 09:16:57
-
北京定額本身的解釋；?.6M是不能套用腳手架,他的解釋好像是低于的可以用活動梯子。 你的工程,涉及到拆、改,拆除吊頂可以套用修繕定額第三章內容,但這里沒有明確說明是否包含腳手架。 所以,你可以在01定額內套用一個吊頂腳手架。審核的時候,人家總會給予一點考慮吧。
2010-07-13 09:38:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看