王庭榮 2014-10-20 08:27:54 | 北京市 其他專業 | 724查看 6回答
腳手架相關問題
工程地點在北京,使用北京市2001定額進行結算,一個原舊廠房改造為高檔酒店,一層層高為6m,二~五層層高5.2m,改造過程中,內部需砌加氣砌塊墻體進行空間分割,然后每個客房或其他公區進行裝修,砌墻施工用腳手架為門式腳手架,裝飾施工用腳手架為門式腳手架及自制木梯,用量及大。問:砌加氣砌塊墻體用腳手架及裝修腳手架如何計取,以及腳手架的租賃時間如何確定? 我方為施工方,業主方認為腳手架只能計取內墻裝修腳手架,不能計取砌墻腳手架,合理嗎? 請專家詳細解惑,謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納執行2001定額,裝修腳手架分別計取吊頂和內墻腳手架,租賃期需要按工期綜合考慮
2014-10-22 17:08:27
-
工程地點在北京,使用北京市2001定額進行結算,一個原舊廠房改造為高檔酒店,一層層高為6m,二~五層層高5.2m,改造過程中,內部需砌加氣砌塊墻體進行空間分割,然后每個客房或其他公區進行裝修,砌墻施工用腳手架為門式腳手架,裝飾施工用腳手架為門式腳手架及自制木梯,用量及大。問:砌加氣砌塊墻體用腳手架及裝修腳手架如何計取,以及腳手架的租賃時間如何確定? 我方為施工方,業主方認為腳手架只能計取內墻裝修腳手架,不能計取砌墻腳手架,合理嗎? 請專家詳細解惑,謝謝!
剛講完腳手架的裝修課
裝修只能取吊頂腳手架不應該取內墻裝修腳手架,具體看北京2012定額第十七章節腳手架小節。
2014-10-22 15:18:31
-
以內墻面積為計算面積,按照外腳手架子目的70%計算砌墻,裝飾不再計算。
2014-10-22 08:23:35
-
層高5.2m,砌墻可以計取砌筑腳手架。裝修可以計算滿堂腳手架。
2014-10-22 09:00:52
-
如果是要砌墻就要計取砌筑腳手架,按不同高度分別計取,如果是套定額就不要區分什么租賃時間,執行定額就行了。
2014-10-22 08:22:40
-
如果是要砌墻就要計取砌筑腳手架,按不同高度分別計取,如果是套定額就不要區分什么租賃時間,執行定額就行了。
以內墻面積為計算面積,按照外腳手架子目的70%計算砌墻,裝飾不再計算。
層高5.2m,砌墻可以計取砌筑腳手架。裝修可以計算滿堂腳手架。
2014-10-22 09:52:12