腳手架的問題
框架結構圍護墻砌筑和內墻裝飾抹灰涂料時層高3.3米能套腳手架12-6。問題補充:01定額的建筑工程里的腳手架是綜合了工程結構施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃的費用。是不是內墻裝修的都可以套裝飾工程的腳手架?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納01定額的建筑工程里的腳手架是綜合了工程結構施工期及外墻裝修腳手架的搭拆及租賃的費用。是不是內墻裝修的都可以套裝飾工程的腳手架? 回答:是!根據內墻裝修的具體施工內容和項目特征選套2001《北京市建設工程預算定額》第二冊裝飾工程(下冊)第十二章腳手架中相應定額子目。注意執行(六)本定額子目中的租賃費為每百平方米或每十米每日的租賃費,使用時根據不同使用部位腳手架的工程量乘以實際工期計算腳手架租賃費用。
2009-07-25 16:11:04
-
腳手架是綜合定額,綜合了3.6米以內腳手架,只有層高超過3.6米才能計算4.5米以內腳手
2009-07-26 21:43:44
-
可以套,在層高4.5m以內的12—6
2009-07-24 14:58:19
-
山西定額是這樣規定的,高度超過1.2米的均計算腳手架. 我看你是北京的.你看是3.6米以內的里腳手架就行.
2009-07-24 14:59:48
-
框架結構圍護墻砌筑和內墻裝飾抹灰涂料時層高3.3米能套腳手架12-6 內墻裝修的看具體情況,如果有滿堂腳手架、內墻腳手架的話就不能套裝飾工程的腳手架
2009-07-24 15:22:06
-
高度超過3.6m內墻裝修可以套裝飾工程的腳手架
2009-07-24 19:42:31
-
內墻腳手架,層高在3.6m以上時,執行層高4.5m以內腳手架,你層高為3.3米是不能套內墻腳手架的