匿名用戶 2009-11-09 15:30:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1179查看 4回答
2009鋼筋柱/墻柱錯開百分率問題
在2009鋼筋圖形中,柱/墻柱統一在一起設置搭接錯開百分率,請問各位這樣合理嗎?因為框謊開百分比與搭接有這主要關系,25%錯開搭接是1.2倍錨固長度,50%錯開搭接是1.4倍錨固長度,100%錯開搭接是1.6倍錨固長度,而墻柱25%、50%、100%錯開搭接均是1.2倍錨固長度問題補充:03g101中明確規定不管25%、50%、100%錯開,暗柱、墻搭接均為1.2倍錨固長度
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以自己修改計算規則的,2009的規則是放開的。
2009-11-09 15:32:44
-
這些規則在軟件中是放開的,修改默認值就可以了,想算多少就輸入多少。
2009-11-10 17:16:20
-
根據平法規則,不可能有100%的錯開的,你看看平法再重新設置,一般軟件默認的都是按平法規則設置的
2009-11-09 15:36:53
-
你好,25%錯開搭接是1.2倍錨固長度多用在板和筏板上,50%錯開搭接是1.4倍錨固長度用在柱主墻上,100%錯開搭接是1.6倍錨固長度多用構造柱上
2009-11-09 15:45:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看