匿名用戶 2011-04-27 16:59:23 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1776查看 3回答
如何解決剪力墻縱筋同時滿足50%搭接率,又能錯開500啊
圖紙要求鋼筋接頭錯開率50%,按平法要求鋼筋搭接錯開500,可是軟件只能滿足其一:在軟件剪力墻設(shè)置里第32條有兩個選項,一個是按錯開搭接百分率計算(滿足50%,但不能滿足錯開500,軟件計算后是錯開0.3laE),另一個是按平法圖集計算 (能滿足錯開500,但不能滿足50%,軟件計算完是按25%搭接計算的),請問如何解決同時滿足50%搭接率,又能錯開500啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納用戶您好,建議你調(diào)搭接率為“50”,錯開得那500到編輯鋼筋里面單獨調(diào)整,然后鎖定!
2011-05-03 09:39:03
-
剪力墻的垂直鋼筋是每層一個搭接。一般就會滿足的。
2011-04-27 17:12:32
-
你可以在【計算設(shè)置】-【剪力墻】中將25%改成50%。
2011-04-28 10:34:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看