女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋措開百分率問題

    鋼筋中剪力墻設置中有一項縱筋搭接錯開<=30%之類的,還有剪力墻身縱筋搭接設置有兩個選項,一個是按平法,一個是按搭接百分率,請問這個搭接百分率如何理解,最好舉個例子,謝謝,還有畫圖時這項一般用調整嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    鋼筋中剪力墻設置中有一項縱筋搭接錯開<=30%之類的,還有剪力墻身縱筋搭接設置有兩個選項,一個是按平法,一個是按搭接百分率,請問這個搭接百分率如何理解,最好舉個例子,謝謝,還有畫圖時這項一般用調整嗎? 回復:25%是1.2LaE,50%是1.4LaE,100%是1.6LaE ,這個事平法圖集規定的,按這個執行,沒有必要討論是怎樣來的,搭接率一般按50%考慮或按軟件默認,通常按百分率考慮

    2010-12-10 15:22:01 

  • 搭接百分率是指在一個截面中有搭接的鋼筋占全部鋼筋的百分率,畫圖時這項一般不用調整。

    2010-12-09 22:27:57 

  • 鋼筋中剪力墻設置中有一項縱筋搭接錯開<=30%之類的,-------那就按25%設置好了; 還有剪力墻身縱筋搭接設置有兩個選項,一個是按平法,一個是按搭接百分率,請問這個搭接百分率如何理解,最好舉個例子,謝謝,還有畫圖時這項一般用調整嗎?----根據設計圖紙調整,按百分率相應搭接系數是不同的,25%是1.2LaE,50%是1.4LaE,100%是1.6LaE,而平法是1.2LaE。 平法圖集03G101-1上有說明,你找本圖集看看吧。

    2010-12-10 08:18:58 

  • 1、根據設計圖紙進行調整 2、平法圖集就是豎向高筋斗按1.2lae計算,詳見03g101-1圖集48頁 3、搭接錯開百分率就是設計與圖集不同時可以調整為這個

    2010-12-10 08:38:39 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題