  • 熱力一次線探傷拍片計算

    對于管道探傷計算不太清楚,請知道的老師們幫助解答。

    1. 熱力一次線與市政熱力管道可以直接焊接嗎?需要計算探傷嗎?

    2. 熱力一次線預制保溫管與無縫鋼管連接可以直接焊接嗎(兩種管為同管徑,且在同一中心線上)?焊口數量是按1個口計算拍片嗎?

    3. 焊接鋼管直管段連接是不是不需要管件直接焊接?探傷拍片按一個口計算?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    • 熱力一次線與市政熱力管道可以直接焊接嗎?需要計算探傷嗎?(可以焊接,熱力探傷不是每個焊縫都需要的,是按一定比例的,如果是100%,就是全部做探傷)

    • 熱力一次線預制保溫管與無縫鋼管連接可以直接焊接嗎(兩種管為同管徑,且在同一中心線上)?焊口數量是按1個口計算拍片嗎?(可以焊接,是按一個口計算)

    • 焊接鋼管直管段連接是不是不需要管件直接焊接?探傷拍片按一個口計算?(直接焊接,按一個口計算)




    2020-04-16 16:36:35 

  • 一次線就是市政熱力,都是熱力公司管理,當然可以焊接。

    探傷需要查規范,直埋的、過路的、管溝的探傷比例要求不一樣。

    直管段的連接不需要管件,直接焊接。

    至于預制保溫管接不保溫無縫鋼管的做法沒見過,您再看看圖吧

    2020-06-05 14:56:40 