女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 指示燈和安全出口燈 引下線問題

    指示燈或安全出口燈,兩邊都是線,指示燈是掛裝,那么引下線怎么計算,有兩種說法,1、像插座那樣,線引下去再引上來。2、設一個分線盒,引下線算一次長度就行了。在實際中這里是怎么計算的?求解?

    層高低

    問題補充:是個廠房,層高6米,指示燈距地4.5米掛裝。 但是,要是層高低了怎么處理?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.在墻壁上的開關、插座、壁燈,適用方法1  。

    2.在頂板上(或吊頂上)的燈具,適用方法2  。

    2013-10-22 14:57:00 

  • 沒有你說的你兩種方法

    你這吊裝的疏散指示燈,直接在燈的位置預留燈頭盒就行,接線按照你的方法2中方式

    現在的高差是1.5米,定額中只包含0.3米的線,可以另外再計算1.2米的線就行了(其實燈具本身也是帶一段線的)


    2013-10-22 16:18:37 

  • 你說對了,實際中這兩種做法都有,具體要看指示燈和標志燈安裝高度

    2013-10-22 14:44:49 

  • 若是暗配管,管路的長度不超過15米或直角彎不超過3個時采用方法1;若是明敷管或線,按照方法2比較節約材料。

    2013-10-22 15:24:05 

  • 兩種做法都有的,不好說

    2013-10-22 20:54:28 

  • 一般是在燈具安裝處設置接線盒,燈具線一次引下接線就行了。

    2013-10-23 19:17:24 