龐珊珊 2013-01-23 16:37:51 | 北京市 安裝 | 6044查看 1回答
等電位連接算量
問題1:在等電位連接中,圖中MEB箱設在地下一層,標明接地干線采用25*4鍍鋅扁鋼隨電纜橋架的支架敷設,并與始端的接地端子箱連接,可等電位圖中根本無橋架又怎么找接地干線呢?如何算呢?如何分清哪些線屬于等電位部分?哪些屬于接地部分呢?在MEB箱的引上線標志是啥意,如何算呢? 問題2:各接地端子箱通過通過基礎接地網形成建筑物重復總體等電位連接。是何意?又如何計算呢? 問題3:地上部分圖中注明地面內鋼筋網與LEB端子箱連接,可圖中LEB箱只出現在衛生間中,那如何計算連接量呢?而LEB線又在哪里用,如何算呢? 問題4:圖中注明利用鋼筋混凝土結構內的鋼筋設置局部等電位連接端子板,將電氣豎井內的接地干線每三層同樓板內鋼筋進行一次等電位連接。沒明白設置在哪里了這個端子板,又怎么連接,如何計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、等電位圖中根本無橋架;可在有橋架的CAD圖中沿橋架畫一條平行線,進行識別。等電位部分和哪接地部分,它們都是一個部分。MEB箱的引上線標志是從此MEB箱引到上層的LEB端子箱,用鍍鋅扁鋼或鍍鋅圓鋼連接。 2、各接地端子箱通過基礎接地網形成建筑物重復總體等電位連接,就是外墻基礎圈梁中心線的閉合周長。 3、地上部分圖中注明地面內鋼筋網與LEB端子箱連接,是連接到就近的均壓環或引下線上。 4、局部等電位連接端子板就是LEB端子箱內的端子板。每三層同樓板內鋼筋進行一次等電位連接,根據圖集05D501-1~3要求,每三層要設置一道均壓環,‘每三層’就是連接到均壓環上。
2013-01-26 08:47:16
-
請問各位老師,等電位算鍍鋅扁鋼是,連接各個局部等電位接地端子箱時是串聯算還是并聯算,同是圖中框選里面的是否也要加上鍍鋅扁鋼
-
截圖說明中(1)圖紙中沒有總等電位端子箱,總等電位連接怎么考慮(2)和(3)局部等電位連接參考圖集,但也沒有特別理解說明意思,具體要怎么計算才對麻煩好心人能幫忙解答
-
這段話我是不是可以這么理解:進出戶管及衛生間潔具的等電位連接,我不用套定額內的等電位連接進出戶管及衛生間,我直接計算扁鋼用量套用接地母線定額
-
請問:1、在等電位連接中,與附近金屬管道連接、與附近鋼筋連接的距離如何計算? 2、在等電位連接中,不是都為25*4或40*4的扁鋼嗎?那何時用管穿線連接呢?