suyn2006 2019-08-31 14:57:22 | 北京市 安裝 | 5748查看 1回答
消防端子箱到消防主機的線的根數如何判斷?(大海請進)
截圖1中消防端子箱到消防中控室主機的線型一般情況下就是和截圖2中的線型一致吧?
消防端子箱一般情況下到消防主機的線的根數(總線制)應該是一根吧?如果是多線制的話應該就是有幾個多線制的設備,那么消防接線箱到消防主機的線的根數就是幾根吧?
2019-08-31 14:59:26 補充
第三張截圖中是什么設備?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、截圖1中消防端子箱到消防中控室主機的線型一般情況下就是和截圖2中的線型一致吧?
答:一致 。但用于主干線的導線線徑會大一些。支線的線徑會細一些。
二、消防端子箱一般情況下到消防主機的線的根數(總線制)應該是一根吧?
答;一個防火分區只需要一根信號線。
三、如果是多線制的話應該就是有幾個多線制的設備,那么消防接線箱到消防主機的線的根數就是幾根吧?
答:多線制情況下:信號線的根數=消防設備的個數。
四、是短路隔離器,本線路中如果出現故障,此設備先將本防火分區的設備隔離開來,避免影響整個火災報警系統的正常運行。
首次提交 2019-08-31 15:55:50 最近修改2019-08-31 16:02:23 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看