  • 消防專業 中控室到第一個端子箱的電源線和信號線的根數如何計算?

    消防專業 中控室到第一個端子箱的電源線和信號線如何計算??

    根數

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    從圖上看不出報警有幾個回路、廣播是否帶背景音樂、頂層防排煙風機有幾臺、線路規格和敷設方式(穿管或橋架或帶鎧、耐火或低煙無鹵或礦物)等。

    常規情況(傳輸距離較遠時應考慮增加備用芯數、增大線徑等):

    報警干線:n*2*1.5,一般為多芯軟導線類,n為回路數              

    24V干線:2*4,一般為單芯導線類

    廣播干線:2*1.5或4*1.5(有背景音樂),一般為多芯軟導線類

    通訊干線:4*1.5(分機和插孔分路),一般為多芯屏蔽軟導線類

    消報直啟:4*2.5,一般為單芯導線類或控制電纜類

    手動控制:n*7*2.5,一般為控制電纜類,n為受控設備臺數(防排煙風機、消防泵等)

    可能還會有:濕報閥壓力開關啟泵線4*2.5,一般為單芯導線類或控制電纜類

                      樓層顯示盤單獨線路2*1.5+2*2.5

                      氣體滅火控制盤單獨線路2*1.5+2*2.5(根據報警設備廠家配置情況)

                     …… 

    2013-10-24 10:12:38 

  • 從中控室至各樓層的端子箱分回路計算。

    2013-10-24 10:33:57 