女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 消防電氣

    1. 消防廣播干線、電話干線,電源干線,系統圖沒有標注根數,請問他是在每層端子箱分線直接上去,還是每層端子箱分別到消防控制室?

    2. 以上有點位要求嗎,是什么?因為我只見報警總線有點位要求

    3. 防火門主機到每個防火門監控分機是放射性連接還是串起來的?系統圖示不明顯

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、要看設計的系統圖,每層為一個回路的,每層消防端子箱分別到消防控制室;幾層為一個回路的,幾層共一個回路到消防控制室。

    二、當然有點位要求,就象一個照明回路只能接十幾個燈、一個插座回路只能接十幾個插座一樣,多了,就得增加一個回路。

    三、有模塊的串起來連接;沒有模塊的放射性連接。

    2019-05-21 13:06:19 

  • 1每個回路不超規范數量即可,要是超了就另外新起回路,所有主線是按照回路放到控制室,端子箱間是可以串聯的,所有跟點位數有關

    2.有要求,設計說明都會談到,一般不超過200個點的80%

    3.同一個回路間是串聯起來的,

    2019-05-21 12:59:55 

  • 1、需要看系統圖是如何表達的

    2、有要求,設計說明中會提到

    3、一般來說都是串聯的

    2019-05-21 15:09:26 