張貝貝 2019-05-21 12:52:46 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 1297查看 3回答
消防電氣
消防廣播干線、電話干線,電源干線,系統圖沒有標注根數,請問他是在每層端子箱分線直接上去,還是每層端子箱分別到消防控制室?
以上有點位要求嗎,是什么?因為我只見報警總線有點位要求
防火門主機到每個防火門監控分機是放射性連接還是串起來的?系統圖示不明顯
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、要看設計的系統圖,每層為一個回路的,每層消防端子箱分別到消防控制室;幾層為一個回路的,幾層共一個回路到消防控制室。
二、當然有點位要求,就象一個照明回路只能接十幾個燈、一個插座回路只能接十幾個插座一樣,多了,就得增加一個回路。
三、有模塊的串起來連接;沒有模塊的放射性連接。
2019-05-21 13:06:19
-
1每個回路不超規范數量即可,要是超了就另外新起回路,所有主線是按照回路放到控制室,端子箱間是可以串聯的,所有跟點位數有關
2.有要求,設計說明都會談到,一般不超過200個點的80%
3.同一個回路間是串聯起來的,
2019-05-21 12:59:55
-
1、需要看系統圖是如何表達的
2、有要求,設計說明中會提到
3、一般來說都是串聯的
2019-05-21 15:09:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看