匿名用戶 2013-10-15 14:38:19 | 北京市 安裝 | 1519查看 2回答
引下線根數問題
在疏散指示燈,距地0.3m安裝,線由屋頂引下,WL1線 NH-BV-3*2.5,但是在平面圖中,管上有標注4根線的,穿4線的管——疏散指示燈——穿四線的管,即兩根穿四線的管間夾了一個疏散指示燈,那么,從屋頂引下到疏散指示燈的線是三根還是四根?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果系統圖標注為NNHbv3*2.5,,但是設計一般在WL1下側設計一根1*bv2.5MM,,也就是強制點亮線,也就是共4根線,所以從屋頂引下到疏散指示燈的線是四根線
2013-10-15 14:54:41
-
同意四根的說法
2013-10-15 14:55:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看