250144750@qq.com 2013-04-08 16:22:31 | 北京市 安裝 | 609查看 1回答
避雷引下線相關問題
您好 請問避雷的引下線如圖示所表示 是否理解為避雷帶直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 不用計算沿外墻敷設至地面了吧?? 初學 謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納避雷的引下線暗敷設:沿柱內主筋(每柱內2根),從底板鋼筋焊接連接一直焊接到女兒墻上,并與避雷網焊接連接。 計算方式,每柱內2根只需要計算1根的總長度。 避雷的引下線明敷設:沿外墻敷設至地面,并與接地極焊接連接。 計算方式,從避雷網計算至接地極的總長度。
2013-04-08 16:55:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看