  • 避雷引下線計算問題

    您好 請問避雷的引下線如圖示所表示 是否理解為避雷帶直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 如何計算呢?是否不用計算引下線一直到接地極的長度?只計算水平的就可以看? 初學 謝謝

    主筋

    柱子

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    利用柱主筋做引線是按結構標高的高度計算的,如果利用兩根主筋做引線線按一個結構標高,若果四根按二個標高計算。

    2013-04-18 11:53:45 

  • 利用建筑物內主筋作引下線定額是按每一根柱內焊接兩根主筋考慮的,如果焊接主筋數目超過兩根時,可按比例調整。

    2013-04-19 07:24:32 

  • 引下線=(樓層總高度+1m挑檐+1.5m女兒墻)*引下線根數*1.039損耗

    2013-04-19 11:03:06 

  • 您好 請問避雷的引下線如圖示所表示 是否理解為避雷帶直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 如何計算呢?是否不用計算引下線一直到接地極的長度?只計算水平的就可以看? 初學 謝謝 是的,你理解正確,計算的時候按處計算,避雷引下線定額是兩根鋼筋為一組,一組為一處。接閃器直接算水平長度加上高度差即可。

    2013-04-18 12:19:59 

  • 您好 請問避雷的引下線如圖示所表示 是否理解為避雷帶直接焊接到柱子的主筋上就可以了? 如何計算呢?是否不用計算引下線一直到接地極的長度?只計算水平的就可以看? 初學 謝謝 答:避雷網與引下線直接焊接在一起。

    2013-04-18 15:27:07 