  • 采暖管道計算的問題……

    管道標高是負的,室內的標高不是正負零,計算采暖管道埋地到地面的立管是應該直接加上管道標高,還是應該把室內標高也考慮進去呢?例如管道標高-1.35,室內的標高是0.45,那采暖管到地面的那截立管是1.35還是1.35+0.45呢?剛開始學,不太懂……

    正負零

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    計算立管的總高度肯定要把最低標高和上翻的最高標高加在一起的,像你說的最低標高為-1.35米,上翻到+0.45米高,立管的總高就是1.8米 你的第二個問題也好確定:你看總說明里面關于±0的的界定和解釋,可能是以室外平為±0的

    2013-06-25 14:07:12 

  • 應該的管道標高加上0.45也就是1.35+0.45。