  • 關于采暖管道計算范圍問題

    變更中說明,采暖部分,暖氣片不計。 那管應該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計呢?

    熱鍍鋅鋼管

    圖例

    答疑解惑

    廣聯(lián)達服務新干線

    問題補充:圖2是圖1的圖例

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.一般情況下塑料管計算到鋼塑轉換接頭。(在轉換接頭上接個堵頭) 2.鍍鋅鋼管與溫控閥、截止閥,要有散熱器的尺寸(出入水口)才能做,所以,一般是由裝散熱器的人做(鍍鋅鋼管、溫控閥、截止閥)。

    2013-08-01 09:05:18 

  • 只是散熱器不計,其它都要計算。

    2013-07-31 18:55:31 

  • 這個不能說計算到哪就算到哪兒? 這個要與設計、工程部等部門聯(lián)合一起去確定,因為暖氣片取消了,后面還安不安,采暖方式變更成什么形式了等都要考慮到,這樣才能決定具體計算到什么位置

    2013-07-31 18:59:50 

  • 變更中說明,采暖部分,暖氣片不計。那管應該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計呢? 答:就是只計算一段出口管道就好了

    2013-07-31 19:58:54 

  • 變更中說明,采暖部分,暖氣片不計。那管應該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計呢? 算到暖氣片供水、回水口位置。

    2013-08-01 08:07:22 

  • 算到立面圖中是序號4位置就行了。后面的不算了。

    2013-08-01 09:01:42 

  • 同意樓上的回答。

    2013-07-31 20:58:22 