匿名用戶 2013-07-31 18:48:06 | 北京市 安裝 | 1094查看 7回答
關于采暖管道計算范圍問題
變更中說明,采暖部分,暖氣片不計。 那管應該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計呢?問題補充:圖2是圖1的圖例
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.一般情況下塑料管計算到鋼塑轉換接頭。(在轉換接頭上接個堵頭) 2.鍍鋅鋼管與溫控閥、截止閥,要有散熱器的尺寸(出入水口)才能做,所以,一般是由裝散熱器的人做(鍍鋅鋼管、溫控閥、截止閥)。
2013-08-01 09:05:18
-
只是散熱器不計,其它都要計算。
2013-07-31 18:55:31
-
這個不能說計算到哪就算到哪兒? 這個要與設計、工程部等部門聯(lián)合一起去確定,因為暖氣片取消了,后面還安不安,采暖方式變更成什么形式了等都要考慮到,這樣才能決定具體計算到什么位置
2013-07-31 18:59:50
-
變更中說明,采暖部分,暖氣片不計。那管應該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計呢? 答:就是只計算一段出口管道就好了
2013-07-31 19:58:54
-
變更中說明,采暖部分,暖氣片不計。那管應該算到哪里呢、是算到溫控閥和黃銅截止閥?還是算到鋁塑復合管,墊層上面的熱鍍鋅鋼管,溫控閥和黃銅截止閥都不計呢? 算到暖氣片供水、回水口位置。
2013-08-01 08:07:22
-
算到立面圖中是序號4位置就行了。后面的不算了。
2013-08-01 09:01:42
-
同意樓上的回答。
2013-07-31 20:58:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看