清風 2013-05-17 18:55:59 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2353查看 4回答
柱子基礎錨固區箍筋的問題
梁式筏板基礎,廣聯達軟件中柱子會在與筏板相交的地方設置箍筋,比如梁高1000,筏板500,箍筋間距100,計算設置中,柱子基礎錨固區箍筋為2,這時廣聯達計算箍筋個數, 2+(500/100)+1=8個,請問柱子箍筋不是應該在基礎中錨固只有2個嗎?為什么會在柱子與筏板相交的500內出現箍筋,箍筋應為多少個?是2個,還是8個?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個可以根據圖紙要求在計算設置中設置,要求是2根你就按2根設置。如圖:
2013-05-17 19:47:35
-
筏板基礎的厚度是500?;A(chǔ)梁高1000,其中500在筏板里面,500在柱里面,計算 8 個是對的
2013-05-18 07:54:14
-
這個問題就得看柱截面是多少了。如果柱截面大于基礎梁,柱鋼筋應該設置筏板為基礎,在筏板基礎內柱箍筋是兩個,高出筏板就應該按間距100計算。如果柱截面正好和基礎梁寬度一樣,那么就應該設置基礎梁為基礎,柱箍筋應該在基礎內為2個箍筋
2013-05-18 09:31:21
-
你好! 你那個2+(500/100)+1=8個可能不是基礎錨固區的數量,是不是你柱子高度只有1米,該箍筋數量8是整個柱子的數量,錨固區的數量就是前面的2,你可以用鋼筋三維看一下基礎內的數量。 下圖是我分幾種情況畫的柱子,在基礎內的箍筋數量都是2根。
2013-05-18 11:46:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看