清風 2013-05-18 15:57:22 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 7416查看 2回答
柱子基礎內箍筋的問題
梁式筏板基礎,廣聯達軟件中柱子會在與筏板相交的地方設置箍筋,比如梁高1000,筏板500,箍筋間距100,計算設置中,柱子基礎錨固區箍筋為2,這時廣聯達計算箍筋個數, 2+(500/100)+1=8個,請問柱子箍筋不是應該在基礎中錨固只有2個嗎?為什么會在柱子與筏板相交的500內出現箍筋,箍筋應為多少個?是2個,還是8個?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖集規定 柱 在 基礎中的 箍筋 至少兩個 (非符合箍筋)間距 不大于500mm。看截圖。
2013-05-18 17:06:19
-
已采納梁式筏板基礎,廣聯達軟件中柱子會在與筏板相交的地方設置箍筋,比如梁高1000,筏板500,箍筋間距100,計算設置中,柱子基礎錨固區箍筋為2,這時廣聯達計算箍筋個數, 2+(500/100)+1=8個,請問柱子箍筋不是應該在基礎中錨固只有2個嗎?為什么會在柱子與筏板相交的500內出現箍筋,箍筋應為多少個?是2個,還是8個? 【軟件計算是對的,基礎高度只能按筏板500計算二個箍筋,其余都是柱啊】
2013-05-18 17:40:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看