草本晶瑩 2013-04-11 14:52:56 | 北京市 安裝算量GQI | 1844查看 8回答
關于橋架配線
橋架配線功能能否使用“選擇起點”?問題補充:橋架配線必須是整段橋架配線,如果可以使用“選擇起點”功能,就可以不用每到一個配電箱就打斷橋架,尤其是豎向配置的橋架。
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架配線必須是整段橋架配線,如果可以使用“選擇起點”功能,就可以不用每到一個配電箱就打斷橋架,尤其是豎向配置的橋架。 自己布置導管用來選擇起點啊,,橋架式不可以選擇起點的
2013-04-12 13:14:22
-
想法不錯,不過,你得跟軟件的設計者說,跟我們這些使用者說,我們解決不了。
2013-04-11 16:27:49
-
你可以利用電纜的橋架敷設方法,但是將電纜的型號改變?yōu)榫€的標注,僅供參考
2013-04-11 15:08:26
-
選擇起點是一個配電箱連接橋架,另一個配電箱連接配管,才使用這一功能。 橋架配線是兩個配電箱都連接橋架或都連接配管,才使用這一功能。
2013-04-11 15:11:52
-
橋架必須在配電箱體的外部斷開的,配電柜的內部沒有橋架的。 線路是按照橋架的長度增加配電柜的單邊寬度+高度(半周長)計算的
2013-04-11 15:08:34
-
就是 跟設計人員溝通。
2013-04-11 16:30:08
-
橋架配線不設置和選擇起點功能
2013-04-12 00:49:39
-
橋架配線不是整段橋架者要配線的,橋架一般有多個回路同布置一條橋架上,其中只有一個回路是到橋架的尾端,其余的都是在中間用線槽或線管分支出去的。橋架布線是不要打斷橋架,要按設置起點和選擇起點方法進行布置即可。
2013-04-17 08:27:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看