女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于橋架配線

    橋架配線功能能否使用“選擇起點”?

    問題補充:橋架配線必須是整段橋架配線,如果可以使用“選擇起點”功能,就可以不用每到一個配電箱就打斷橋架,尤其是豎向配置的橋架。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    橋架配線必須是整段橋架配線,如果可以使用“選擇起點”功能,就可以不用每到一個配電箱就打斷橋架,尤其是豎向配置的橋架。 自己布置導管用來選擇起點啊,,橋架式不可以選擇起點的

    2013-04-12 13:14:21 

  • 你可以利用電纜的橋架敷設方法,但是將電纜的型號改變?yōu)榫€的標注,僅供參考

    2013-04-11 15:08:25 

  • 選擇起點是一個配電箱連接橋架,另一個配電箱連接配管,才使用這一功能。 橋架配線是兩個配電箱都連接橋架或都連接配管,才使用這一功能。

    2013-04-11 15:11:52 

  • 想法不錯,不過,你得跟軟件的設計者說,跟我們這些使用者說,我們解決不了。

    2013-04-11 16:27:48 

  • 橋架必須在配電箱體的外部斷開的,配電柜的內(nèi)部沒有橋架的。 線路是按照橋架的長度增加配電柜的單邊寬度+高度(半周長)計算的

    2013-04-11 15:08:34 

  • 就是 跟設計人員溝通。

    2013-04-11 16:30:08 

  • 橋架配線不設置和選擇起點功能

    2013-04-12 00:49:38 

  • 橋架配線不是整段橋架者要配線的,橋架一般有多個回路同布置一條橋架上,其中只有一個回路是到橋架的尾端,其余的都是在中間用線槽或線管分支出去的。橋架布線是不要打斷橋架,要按設置起點和選擇起點方法進行布置即可。

    2013-04-17 08:27:34 