電纜頭怎么計算
4*240的電纜,戶內干包頭制作安裝是套2-309還是2-320,有什么區別,怎么計算個數,一個電纜倆個頭吧。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納4*240的電纜,戶內干包頭制作安裝套2-309,主要用于1.0kv以下的油浸紙絕緣電纜。 4*240的電纜,戶內干包頭制作安裝套2-320,適用于 1.0kV以下 的交聯聚乙烯電纜和各種電纜。 一根電纜計算2個電纜終端頭。 長度超過250米的一根電纜,可以計算中間頭。
2013-04-10 09:25:07
-
熱縮====一段電纜就兩個頭計算
2013-04-09 23:23:51
-
戶內干包式電纜終端頭制作安裝與熱縮式電纜終端頭制作安裝是不同的定額子目。 所說的4*240電纜干包式終端頭制作安裝應該選擇相對應的干包式電纜頭制作安裝240mm2以內的子目即可。 一根電纜計算2個電纜終端頭。
2013-04-10 07:21:33
-
簡單,一根電纜2個電纜頭,具體長度不定,但是中間頭一般不允許,長度超過300一般才允許的。
2013-04-10 08:24:36
-
電力電纜頭分為終端頭和中間接頭,按安裝場所分為戶內式和戶外式,按照電纜頭制作材料分為干包式、環氧樹脂澆注式和熱縮式等三類,1.戶內干包式電力電纜頭,干包電纜頭不裝 " 終端盒 " 時,稱為 " 簡包終端頭 " ,適用于一般塑料和橡皮絕緣低壓電纜。 2. 戶內澆注式電力電纜終端頭,澆注式電纜頭主要用于油浸紙絕緣電纜。 3. 戶內熱縮式電力電纜終端頭,熱縮式電纜頭適用于 0.5 ~ 10.0kV 的交聯聚乙烯電纜和各種電纜。 4*240電纜干包式終端頭制作安裝應該選擇相對應的干包式電纜頭制作安裝240mm2以內的子目即可。 一根電纜計算2個電纜終端頭。
2013-04-10 08:24:39
-
4*240的電纜,戶內干包頭制作安裝是套2-309還是2-320,有什么區別,怎么計算個數,一個電纜倆個頭吧。 答:這個你按照240平方以下的執行定額子目的。 正常的按照一根電纜兩個頭計算電纜頭的,如果超過250米需要計算一個中間接頭。