Sunshine 2017-06-14 16:06:03 | 北京市 安裝 | 4870查看 4回答
電纜頭計算
北京地區:電纜頭小于6mm2需要算電纜頭嗎?如果不算電纜頭,電纜長度需要算電纜頭預留長度還需要計算嗎,電纜從配電箱出來接燈具,燈具都是用接線盒,電纜頭是不是只算接配電箱那個嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京地區:電纜頭小于6mm2需要算電纜頭嗎?答:要計算,有相應的電纜頭定額子目。電纜頭小于6mm2只是不需要壓接銅端子,但電纜頭還是要做的。如果不算電纜頭,電纜長度需要算電纜頭預留長度還需要計算嗎,電纜從配電箱出來接燈具,燈具都是用接線盒,電纜頭是不是只算接配電箱那個嗎?答:配電箱內的電纜頭要計算1.5米的預留量(剖開做電纜頭) ,不是配電箱內的電纜頭就不用計算1.5米的預留量。
2017-06-14 22:17:24
-
小于10mm2的電纜,就不需要算電纜頭。預留還要計算,因為接頭工序還要發生。照明電器電纜頭一般只進配電箱,不會進燈具。
2017-06-14 16:07:46
-
正常都要計算電纜頭的,給不給是甲方的問題。但是我們要算。預留長度根據計算規則來記取。如果燈具選用電纜那就只記去配電箱里面的頭就可以。望采納。望采納(不知道有沒有幫到您,如果幫到了請您采納一下我的答案,謝謝)
2017-06-14 16:11:36
-
北京地區:電纜頭小于6mm2需要算電纜頭嗎?這個沒有特別準確的規定,我一般都是做的焊壓銅接線端子。如果不算電纜頭,電纜長度需要算電纜頭預留長度還需要計算嗎?做接線端子的時候只做個配電箱預留。電纜從配電箱出來接燈具,燈具都是用接線盒,電纜頭是不是只算接配電箱那個嗎? 是的,電纜頭只能做在配電箱內。
2017-06-15 09:26:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看