琳琳 2013-03-12 02:26:08 | 北京市 安裝 | 2006查看 6回答
電纜計算規則問題
電纜根據圖紙計算出長度,最后*(1直線距離系數+20%配電室、轉灣盤長和波狀敷設綜合系數)應該是多少?是20%嗎?為什么,請高手指導
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電纜敷設預留長度依據全統定額的計算規則,在2001定額的56頁,一看就明白。 2.電纜長度=(圖示延長米+2~12條的預留量相加后的合計)*(102.5%)弛度 3.管內穿電纜,不得計算弛度。
2013-03-12 04:22:02
-
電纜根據圖紙計算出長度,最后*(1直線距離系數+20%配電室、轉灣盤長和波狀敷設綜合系數)應該是多少?是20%嗎?為什么,請高手指導 答:這個是不對的,你就嚴格按照定額的計算規則的附加長度的表格計算就好了
2013-03-12 11:19:39
-
呵呵,這是誰說的,計算電纜,是有計算規則的,根據圖紙算,配電箱在什么位置,配電箱預留半周長,上翻下翻的都要結算的,
2013-03-12 11:33:51
-
電纜長度=(水平長度+垂直長度+進出建筑物的預留長度+建筑物變形縫的預留長度+中間電纜頭的預留長度+電纜兩端端頭預留長度)*(1+2.5%)
2013-03-12 11:53:26
-
shough 說的正確。 電纜長度=(水平長度+垂直長度+進出建筑物的預留長度+建筑物變形縫的預留長度+中間電纜頭的預留長度+電纜兩端端頭預留長度)*(1+2.5%)
2013-03-12 03:58:54
-
2013安裝軟件中按施工圖標示的繪制出電纜的工程量后,軟件會計算出電纜的實際長度,并根據施工規范自動增加計算出該預留的余量,不用再考慮什么計算規則了。最后按軟件計算出來的總量就是對的了。
2013-03-12 04:18:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看