匿名用戶 2012-06-27 16:49:33 | 北京市 安裝 | 2836查看 7回答
給排水計算規則問題
安裝新手求教各位老師 給排水管長度的計算問題, 1、衛生間有坐便和洗手盆,坐便的排水管立管長度算到衛生間的地面標高,還是在地面標高上加一定的量,還有洗手盆的排水立管高度,算多少,現場做到了地面以上30cm,而藍圖上缺沒有體現這塊尺寸,這塊尺寸可以算么 2、還有個就是衛生間的地漏圖上體現出有個存水彎,這塊存水彎怎么計算長度 求教各位老師
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、衛生間有坐便和洗手盆,坐便的排水管立管長度算到衛生間的地面標高,還是在地面標高上加一定的量,還有洗手盆的排水立管高度,算多少,現場做到了地面以上30cm,而藍圖上缺沒有體現這塊尺寸,這塊尺寸可以算么 答:一般的出樓板20-30左右就好了。 2、還有個就是衛生間的地漏圖上體現出有個存水彎,這塊存水彎怎么計算長度 答:計算長度就不計算存水彎,計算存水彎就不計算長度。
2012-06-27 22:15:35
-
管道當然要算到地面以上了,實際做多少算多少,施工單位不可能只做到平齊樓板面 地漏定額項中含有存水彎了,不用算
2012-06-27 16:57:44
-
坐便的排水管立管長度算到衛生間的地面標高上加一定的量
2012-06-27 17:04:21
-
坐便的排水管立管長度算到衛生間的地面標高上加一定的量、實際做多少算多少、一般不超過200、地漏下面不需要存水彎、按直管計算、
2012-06-27 18:15:35
-
1、衛生間有坐便和洗手盆,坐便的排水管立管長度算到衛生間的地面標高,還是在地面標高上加一定的量,還有洗手盆的排水立管高度,算多少,現場做到了地面以上30cm,而藍圖上缺沒有體現這塊尺寸,這塊尺寸可以算么 2、還有個就是衛生間的地漏圖上體現出有個存水彎,這塊存水彎怎么計算長度 坐便的排水管立管長度算到衛生間的地面標高 洗手盆的排水立管高度現場做到了地面以上30cm可以
2012-06-27 20:56:48
-
管道要算到地面以上,至于存水彎在計算時不用計算
2012-06-28 07:24:13
-
連接衛生潔具的給排水管道計算規則,圖紙有規定的按設計要求計算。沒有規定的,給水管道算至衛生潔具進水閥門處(角閥、自閉沖洗閥等),排水管道計算到出樓地面或墻面10公分處
2012-06-29 15:49:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看