yufanxiaoai@163.com 2013-02-04 11:57:35 | 北京市 安裝 | 1038查看 8回答
關于電氣安裝試驗調整
1、電流互感器調試 如何計算工程量?如果計算了送配電裝置系統調試,還用再單獨計算電流互感器調試嗎? 2、電容器是不是應該安裝在電容器屏里面,如果計算電容器屏調試,是否還要再單獨計算電容器調試? 3、如果還要單獨計算電容器調試,那么電容器調試的工程量怎么找啊,系統圖上哪個符號代表的是電容器?。?/div>全部回答 (8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果計算了送配電裝置系統調試,不用再單獨計算電流互感器調試。 2、電容器是按系統調試的。需要記取電容器柜安裝。
2013-02-04 14:15:45
-
關于電氣安裝試驗調整就套一個送配電裝置系統調試就可以了
2013-02-04 15:28:57
-
計算了系統調整試驗費,其他的都不計算調試費。
2013-02-04 13:05:38
-
你購置的設備和材料都是有廠家的合格產品,在出廠時已經經過專業的測試檢查的,所以電容器和互感器不應該收取檢測費用。電容器的符號就是一個旋轉90°等號。
2013-02-04 15:16:58
-
同意各位師傅的意見。
2013-02-05 10:29:01
-
這個調試應該在合同或預算之外,如果需要調試按照實際發生進行計算。
2013-02-05 11:09:34
-
1、2、不用 3、||符號差不多像這樣的。
2013-02-06 09:11:11
-
我們這定額沒有電容器柜調試,電容調試執行三相為一組,符號-||-
2013-02-06 15:24:03
其他類似問題 查看更多相關搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助 -
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看