龐珊珊 2013-01-07 13:29:59 | 北京市 安裝 | 1234查看 4回答
等電位連接提問
請問:1、在等電位連接中,與附近金屬管道連接、與附近鋼筋連接的距離如何計算? 2、在等電位連接中,不是都為25*4或40*4的扁鋼嗎?那何時用管穿線連接呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、在等電位連接中,與附近金屬管道連接;是指a電氣配管和其它鋼管入戶部分,用鍍鋅扁鋼40*4連接至總等電位箱,b每一層的金屬立管,用中間10鍍鋅圓鋼連接至附近的避雷引下線或均壓環上這一連接就是指與附近鋼筋連接,其距離到最近的引下線或均壓環。 2、在等電位連接中,不是都為25*4或40*4的扁鋼嗎?那何時用管穿線連接;一般用在有金屬散熱器、金屬橋架、衛生間金屬器件或設計有要求的等地方,用直徑不等的PVC管穿RBV電線??蓞⒁?3D501-1~3 。
2013-01-07 14:12:10
-
看看圖紙,,按圖紙畫的算就好了 與附近金屬管道連接、與附近鋼筋連接的距離如何計算? 這個圖紙沒畫基本可以不算,算也就一兩米的事, 室內也是有用管穿線連接,扁鋼一般用在電井
2013-01-07 15:24:30
-
1、在等電位連接中,與附近金屬管道連接、與附近鋼筋連接的距離按最短距離計算。 2、在等電位連接中,不是都為25*4或40*4的扁鋼,在局i部等電位箱上連接時用。
2013-01-08 10:48:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看