    1、高壓柜(斷路器)的系統調試套海南定額1-11-14,若高壓柜中還有避雷器、電容器等元器件,這些元器件器是否要單獨計取調試費?還是定額1-11-14子目中已包含了該調試費? 2、成品高壓柜是否還要計取調試費? 3、什么時候才需要計取電氣調整試驗費用?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、高壓柜(斷路器)的系統調試套海南定額1-11-14,若高壓柜中還有避雷器、電容器等元器件,這些元器件器是否要單獨計取調試費?還是定額1-11-14子目中已包含了該調試費? 不單獨計取調試費用的,它是元件不是系統。只有系統或回路時才可以計取調試費的。 2、成品高壓柜是否還要計取調試費? 不計取,它已是成品的,購買成品的設備在出廠時應調試了,不再計取調試費。 3、什么時候才需要計取電氣調整試驗費用? 一般在施工現場施工的回路,單獨運轉的設備它的用電體系成獨立的用電回路、或一用電系統時就需要調整試驗費。

    2013-01-06 08:45:42 

  • 1、高壓柜中還有避雷器、電容器等元器件,這些元器件器是要單獨計取調試費。 2、成品高壓柜是不計取調試費。只計取系統調試費。 3、、10KV高壓按系統只計取隔離開關、負荷開關、斷路器和帶電抗器的系統調試。

    2013-01-06 10:01:37 

  • 實際施工中進行了調試就計算調試費。未施工不計算。

    2013-01-06 10:15:21 

  • 1、高壓柜(斷路器)的系統調試套海南定額1-11-14,若高壓柜中還有避雷器、電容器等元器件,這些元器件器是否要單獨計取調試費?還是定額1-11-14子目中已包含了該調試費? 2、成品高壓柜是否還要計取調試費? 3、什么時候才需要計取電氣調整試驗費用? 答:1、避雷器、電容器等元器件的調試已包含在高壓柜調試定額中,不再計取調試費用。 2、成品高壓柜在出廠前已做完調試,不需要現場再做調試。 3、當定額允許有調試費時并且施工中確已發生,可計取調試費用。

    2013-01-06 00:55:40 