女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣調試問題

    定額中電氣調試中“送配電裝置系統調試 1kv以下交流供電(綜合)”是用在哪方面的,戶內照明線路可不可以套此定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電氣調試中“送配電裝置系統調試 1kv以下交流供電(綜合)”是供電系統中有需要在施工現場進行調試的電氣元件、并且有經過監理甲方確認的調試報告的情況下可以套用。戶內照明線路的供電系統配電箱內一般是出廠成型電氣元件,已經在出廠前調試合格,不需要現場調試所以不用套用此類定額子目。

    2014-08-11 05:12:43 

  • 定額中電氣調試中“送配電裝置系統調試 1kv以下交流供電(綜合)”是用在哪方面的,戶內照明線路可不可以套此定額?就是敷設電纜到配電箱,配電箱再到戶內照明線路,插座線路的調試;一個主配電箱為一個系統,可以計算一個系統的調試費。

    2014-08-11 07:13:53 

  • 1.“送配電裝置系統調試 1kv以下交流供電(綜合)”:一個進戶電源的一段母線連接的N臺低壓柜,與下級各配電箱之間的各種電氣調試。

    2.電動機調試:動力配電箱與電動機之間的電氣調試。

    3.民用照明通電試運行:照明配電箱與燈具、插座之間的電氣調試。(住宅8小時、公建24小時)

    2014-08-11 09:11:52 

  • 送配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;從配電箱至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。如果分配電箱內只有刀開關、熔斷器及空氣開關等不含調試元件的供電回路,則不作為調試系統計算。

    2014-08-11 09:03:47 