feng_xuhui 2012-12-10 17:13:13 | 北京市 其他專業 | 2490查看 1回答
關于剪力墻暗柱箍筋根數的計算問題
工程為4級抗震,工程設置中選擇按搭接錯開百分率計算,則箍筋根數計算公式為Ceil(2.3*49*12/min(5*10,100))+Ceil(1597/200)+1;選擇按按平法圖集計算,則箍筋根數計算公式為Ceil((2*1.2*35*12+500)/min(5*10,100))+Ceil(1442/200)+1,公式來源為11g101-1的70頁,但抗震等級為1、2級,請各位高手給予解答。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按搭接錯開百分率計算,則箍筋根數計算公式為Ceil(2.3*49*12/min(5*10,100))+Ceil(1597/200)+1,這個公式是對的。 選擇按平法圖集計算,則箍筋根數計算公式為Ceil((2*1.2*35*12+500)/min(5*10,100))+Ceil(1442/200)+1,這個公式是不對的,軟件在計算設置里的暗柱縱筋搭接長度設置就不對,11g101-1的70頁的最左邊的搭接節點是指剪力墻的垂直分布筋而不是指邊緣構件的搭接節點,邊緣構件的搭接構造在第73頁,其搭接長度為llE(ll),因此軟件里墻柱的縱筋搭接實際上不存在按平法圖集計算。這是廣聯達軟件的一個失誤。
2012-12-12 13:35:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看