  • 剪力墻鋼筋數量問題

    1、剪力墻第一根水平筋距樓板下50對嗎?圖集上哪有有規定呢? 2、剪力墻第一根縱筋跟暗柱邊50對嗎,圖集上哪頁有規定? 3、如圖剪力墻設置問題,軟件默認的設置是S/2是否要改成0呢

    暗柱

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    是要把 S/2是要更改掉的

    2011-01-28 21:41:18 

  • 自己去看平法圖集啊 肯定有啊

    2011-01-29 08:40:03 

  • 圖集上的確是這樣規定的,軟件中也可以修改計算設置。09G901-4 你最好是在新干線上下載一整套09G901,那里面的鋼筋講的很詳細的

    2011-01-29 10:17:48 

  • 無需更改,按默認計算即可。因為這個距離是要保證1、樓板或暗柱鋼筋保護層厚度。2、保證剪力墻第一根鋼筋保護層厚度。3、保證鋼筋間滿足最小間距。

    2011-01-29 01:18:35 