  • 11g101-1非框架梁錨固直錨段不夠0.6lab

    請問下,當非框架梁采用彎錨時,圖集上要求彎錨平直段≥0.6lab,如果平直段小于0.6lab該怎樣處理這個節點,下部縱筋也存在這個問題當不能直錨時采用彎錨,彎錨平直段不夠0.6lab.
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    非框架梁上部鋼筋彎錨時要求彎錨平直段≥0.6lab,這個要求是值得爭議的,一般的梁都不能夠滿足這個要求,有待修改。 非框架梁下部鋼筋的彎錨不存在這個要求,當不滿足12d直錨時,用彎錨+直錨來滿足12d,軟件默認彎錨的最小長度為100mm。 “剛才梁下部縱筋我沒有表達清楚,當梁配有構造腰筋時,錨固長度為la,如果不能滿足直錨時需要彎錨,彎錨的平直段要≥0.6lab。如果不能滿足平直段≥0.6lab,該怎樣處理?” 應該是抗扭腰筋吧! 梁的上部筋和抗扭腰筋需要彎錨時,軟件都是伸至支座外邊內側進行彎錨,至于平直段≥0.6lab軟件也沒有處理好。

    2012-10-04 17:54:12 

  • 它是按錨固的長度減去直錨長度后,剩下的彎折。

    2012-10-04 17:49:06 

  • 當非框架梁采用彎錨時,圖集上要求彎錨平直段≥0.6lab,如果平直段小于0.6lab該怎樣處理這個節點,增加彎折長度來解決。下部縱筋也存在這個問題當不能直錨時采用彎錨,彎錨平直段不夠0.6lab.也是要采用增加彎折長度來處理,(一般非框架梁底部縱筋伸入支座12d)

    非框架梁錨固

    2012-10-04 20:02:43 