wen459939223 2012-10-04 17:43:27 | 四川省 云翻樣 | 5838查看 3回答
11g101-1非框架梁錨固直錨段不夠0.6lab
請問下,當非框架梁采用彎錨時,圖集上要求彎錨平直段≥0.6lab,如果平直段小于0.6lab該怎樣處理這個節(jié)點,下部縱筋也存在這個問題當不能直錨時采用彎錨,彎錨平直段不夠0.6lab.
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納非框架梁上部鋼筋彎錨時要求彎錨平直段≥0.6lab,這個要求是值得爭議的,一般的梁都不能夠滿足這個要求,有待修改。 非框架梁下部鋼筋的彎錨不存在這個要求,當不滿足12d直錨時,用彎錨+直錨來滿足12d,軟件默認彎錨的最小長度為100mm。 “剛才梁下部縱筋我沒有表達清楚,當梁配有構造腰筋時,錨固長度為la,如果不能滿足直錨時需要彎錨,彎錨的平直段要≥0.6lab。如果不能滿足平直段≥0.6lab,該怎樣處理?” 應該是抗扭腰筋吧! 梁的上部筋和抗扭腰筋需要彎錨時,軟件都是伸至支座外邊內側進行彎錨,至于平直段≥0.6lab軟件也沒有處理好。
2012-10-04 17:54:12
-
它是按錨固的長度減去直錨長度后,剩下的彎折。
2012-10-04 17:49:06
-
當非框架梁采用彎錨時,圖集上要求彎錨平直段≥0.6lab,如果平直段小于0.6lab該怎樣處理這個節(jié)點,增加彎折長度來解決。下部縱筋也存在這個問題當不能直錨時采用彎錨,彎錨平直段不夠0.6lab.也是要采用增加彎折長度來處理,(一般非框架梁底部縱筋伸入支座12d)
2012-10-04 20:02:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看