    1范圍

    本工藝標準適用于工業與民用建筑鋪貼卷材屋面基層找平層施工。

    2施工準備

    2.1  材料及要求:

    2.1.1  用材料的質量、技術性能必須符合設計要求和施工質量驗收規范的規定。

    2.1.2  水泥砂漿:

    2.1.2.1  水泥不低于32.5級的普通硅酸鹽水泥。

    2.1.2.2  砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有機雜質,級配要良好。

    2.1.3  瀝青砂漿:

    2.1.3.1  瀝青采用10號、30號建筑石油瀝青,也可采用60號甲、60號乙的道路石油瀝青或其熔合物。

    2.1.3.2  砂:中砂,含泥量不大于3%,不含有機雜質。

    2.1.3.3  粉料:可采用礦渣、頁巖粉、滑石粉等。

    2.2  主要機具:

    2.2.1  機械:砂漿攪拌機或混凝土攪拌機。

    2.2.2  工具:運料手推車、鐵鍬、鐵抹子、水平刮杠、水平尺、瀝青鍋、炒盤、壓滾、烙鐵。

    2.3  作業條件:

    2.3.1  找平層施工前,屋面保溫層應進行檢查驗收,并辦理驗收手續。

    2.3.2  各種穿過屋面的預埋管件、煙囪、女兒墻、暖溝墻、伸縮縫等根部及裝配式鋼筋砼板縫等,應按設計施工圖及GB50207規范要求處理好。

    2.3.3  根據設計或現行規范要求的標高、坡度,找好規矩并彈線(包括天溝、檐溝的坡度)。

    2.3.4  施工找平層時應將原表面清理干凈,進行處理,有利于基層與找平層的結合,如澆水濕潤、噴涂瀝青稀料等。

    3操作工藝

    3.1  工藝流程:

    基層清理管根封堵標高坡度彈線灑水濕潤施工找平層 (水泥砂漿及瀝青砂找平層) → 養護驗收

    3.2  基層清理:將結構層、保溫層上表面的松散雜物清掃干凈,凸出基層表面的灰渣等粘結雜物要鏟平,不得影響找平層的有效厚度。

    3.3  管根封堵:大面積做找平層前,應先將出屋面的管根、變形縫、屋面暖溝墻根部處理好。

    3.4  抹水泥砂漿找平層:

    3.4.1  灑水濕潤:抹找平層水泥砂漿前,應適當灑水濕潤基層表面(有保溫層時不得灑水),主要是利于基層與找平層的結合,但不可灑水過量,以免影響找平層表面的干燥,防水層施工后窩住水氣,使防水層產生空鼓。所以灑水達到基層和找平層能牢固結合為度。

    3.4.2  貼點標高、沖筋:根據坡度要求,拉線找玻,一般按l2m貼點標高(貼灰餅),鋪抹找平砂漿時,先按流水方向以間距l2m沖筋,并設置找平層分格縫,寬度一般為20mm厚度同找平層,并且將縫與保溫層連通,分格縫最大間距為6m,留在屋架或承重墻上得分格縫應與板縫對齊(包括板端縫)用小木條或金屬條鑲縫。

    3.4.3  鋪裝水泥砂漿:砂漿按分格塊一次裝灰、連續鋪平,用刮扛靠沖筋條刮平,找坡后用木抹子槎平,鐵抹子壓光。待浮水沉失后,人踏上去有腳印但不下陷為度,再用鐵抹子壓第二遍即可交活。找平層水泥砂漿一般配合比為1∶2.5、1∶3(體積比),拌合稠度控制在7cm

    3.4.4  養護:找平層抹平、壓實以后24h可澆水養護,一般養護期為7d,經干燥后鋪設防水層。

    3.5  瀝青砂漿找平層:

    3.5.1  噴刷冷底子油:基層清理干凈,噴涂兩道均勻的冷底子油,作為瀝青砂漿找平層的結合層。找平分割縫間距不大于4m,縫寬20 mm左右,厚度同找平層。

    3.5.2  配制瀝青砂漿:瀝青砂漿配合比,一般取瀝青=1∶8(質量比)。配置時,先將瀝青熔化脫水,預熱至120140℃;中砂和粉料拌合均勻,加入預熱熔化的瀝青拌合,并繼續加熱至要求溫度,但不應使升溫過高,防止瀝青碳化變質。瀝青砂漿施工的溫度要求見表10-2

    瀝青砂漿施工的溫度要求                    10-2

    室外溫度( OC)

    瀝青砂溫度 (℃)

            

    開始滾壓

    滾壓完畢

    +5℃以上

    140—170

    90—100

    60

    +5℃—-10℃

    160—180

    110—130

    40

    3.5.3  瀝青砂漿鋪設:

    3.5.3.1  鋪找平、找坡餅,間距1—1.5m

    3.5.3.2  瀝青砂漿鋪設,按找平、找坡線拉線鋪餅后,鋪裝瀝青砂漿,用長把刮板刮平,經火輥滾壓,邊角處可用烙鐵燙平,壓實達到表面平整、密實、無蜂窩、看不出壓痕為好。

    4質量標準

    應符合GB50207有關質量標準。

    4.1  主控項目:

    4.1.1  原材料及配合比,必須符合設計要求和施工質量驗收規范的規定。

    4.1.2  屋面、天溝、檐溝找平層的坡度,必須符合設計要求,平屋面坡度不小于3%;天溝、檐溝縱向坡度不宜小于5‰;

    4.1.3  水泥、瀝青應有出廠合格證,或試驗資料。

    4.2  一般項目:

    4.2.1  水泥砂漿找平層無脫皮、起砂等缺陷。

    4.2.2  瀝青砂漿應拌合均勻,瀝青砂漿找平層應鋪密實,無蜂窩等缺陷。

    4.2.3   找平層與突出屋面構造交接處和轉角處,應做成圓弧形或鈍角,且要求整齊平順。

    4.2.4  找平層分格縫留設位置和間距,應符合設計和施工及驗收規范的規定。

    4.3  允許偏差項目,見表10-3。

    屋面找平層允許偏差                     10-3

    項次

        

    允許偏差 (mm)

          

    1

    表面平整

    5

    2m靠尺和楔形塞尺檢查

    5成品保護

    5.1  抹好的找平層上,推小車運輸時,應先鋪腳手板車道,以防止破壞找平層表面。

    5.2  找平層施工完畢,末達到一定強度時不得上人踩踏。

    5.3  雨水口、內排雨口施工過程中,應采取臨時措施封口,防止雜物進入塔塞。

    6應注意的質量問題

    6.1  找平層起砂:水泥砂漿找平層施工后養護不好,使找平層早期脫水;砂漿拌合加水過多,影響成品強度;抹壓時機不對,過晚破壞了水泥硬化;過早踩踏破壞了表面養生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹壓時間,成品不能過早上人。

    6.2  找平層空鼓、開裂:基層表面清理不干凈,水泥砂漿找平層施工前未用水濕潤好,造成空鼓;應重視基層清理,認真施工結合層工序,注意壓實。由于砂子過細、水泥砂漿級配不好、找平層厚薄不均、養護不夠,均可造成找平層開裂;注意使用符合要求的砂料,保溫層平整度應嚴格控制,保證找平層的厚度基本一致,加強成品養護,防止表面開裂。

    6.3  倒泛水:保溫層施工時須保證找坡泛水,抹找平層前應檢查保溫層坡度泛水是否符合要求,鋪抹找平層應掌握坡向及厚度。

    7質量記錄

    本工藝標準應具備以下質量記錄:

    7.1  材質及試驗資料。

    7.2  質量檢驗評定資料。

    2012-08-12 22:05:49 