182****7932 2012-08-12 22:05:49 | 北京市 其他專業 | 417查看 1回答
屋面找平層施工藝標準
None
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑鋪貼卷材屋面基層找平層施工。
2施工準備
2.1 材料及要求:
2.1.1 用材料的質量、技術性能必須符合設計要求和施工質量驗收規范的規定。
2.1.2 水泥砂漿:
2.1.2.1 水泥∶不低于32.5級的普通硅酸鹽水泥。
2.1.2.2 砂:宜用中砂,含泥量不大于3%,不含有機雜質,級配要良好。
2.1.3 瀝青砂漿:
2.1.3.1 瀝青采用10號、30號建筑石油瀝青,也可采用60號甲、60號乙的道路石油瀝青或其熔合物。
2.1.3.2 砂:中砂,含泥量不大于3%,不含有機雜質。
2.1.3.3 粉料:可采用礦渣、頁巖粉、滑石粉等。
2.2 主要機具:
2.2.1 機械:砂漿攪拌機或混凝土攪拌機。
2.2.2 工具:運料手推車、鐵鍬、鐵抹子、水平刮杠、水平尺、瀝青鍋、炒盤、壓滾、烙鐵。
2.3 作業條件:
2.3.1 找平層施工前,屋面保溫層應進行檢查驗收,并辦理驗收手續。
2.3.2 各種穿過屋面的預埋管件、煙囪、女兒墻、暖溝墻、伸縮縫等根部及裝配式鋼筋砼板縫等,應按設計施工圖及GB50207規范要求處理好。
2.3.3 根據設計或現行規范要求的標高、坡度,找好規矩并彈線(包括天溝、檐溝的坡度)。
2.3.4 施工找平層時應將原表面清理干凈,進行處理,有利于基層與找平層的結合,如澆水濕潤、噴涂瀝青稀料等。
3操作工藝
3.1 工藝流程:
基層清理 → 管根封堵 → 標高坡度彈線 → 灑水濕潤 →施工找平層 (水泥砂漿及瀝青砂找平層) → 養護 → 驗收
3.2 基層清理:將結構層、保溫層上表面的松散雜物清掃干凈,凸出基層表面的灰渣等粘結雜物要鏟平,不得影響找平層的有效厚度。
3.3 管根封堵:大面積做找平層前,應先將出屋面的管根、變形縫、屋面暖溝墻根部處理好。
3.4 抹水泥砂漿找平層:
3.4.1 灑水濕潤:抹找平層水泥砂漿前,應適當灑水濕潤基層表面(有保溫層時不得灑水),主要是利于基層與找平層的結合,但不可灑水過量,以免影響找平層表面的干燥,防水層施工后窩住水氣,使防水層產生空鼓。所以灑水達到基層和找平層能牢固結合為度。
3.4.2 貼點標高、沖筋:根據坡度要求,拉線找玻,一般按l~2m貼點標高(貼灰餅),鋪抹找平砂漿時,先按流水方向以間距l~2m沖筋,并設置找平層分格縫,寬度一般為20mm厚度同找平層,并且將縫與保溫層連通,分格縫最大間距為6m,留在屋架或承重墻上得分格縫應與板縫對齊(包括板端縫)用小木條或金屬條鑲縫。
3.4.3 鋪裝水泥砂漿:砂漿按分格塊一次裝灰、連續鋪平,用刮扛靠沖筋條刮平,找坡后用木抹子槎平,鐵抹子壓光。待浮水沉失后,人踏上去有腳印但不下陷為度,再用鐵抹子壓第二遍即可交活。找平層水泥砂漿一般配合比為1∶2.5、1∶3(體積比),拌合稠度控制在7cm。
3.4.4 養護:找平層抹平、壓實以后24h可澆水養護,一般養護期為7d,經干燥后鋪設防水層。
3.5 瀝青砂漿找平層:
3.5.1 噴刷冷底子油:基層清理干凈,噴涂兩道均勻的冷底子油,作為瀝青砂漿找平層的結合層。找平分割縫間距不大于4m,縫寬20 mm左右,厚度同找平層。
3.5.2 配制瀝青砂漿:瀝青砂漿配合比,一般取瀝青∶砂=1∶8(質量比)。配置時,先將瀝青熔化脫水,預熱至120~140℃;中砂和粉料拌合均勻,加入預熱熔化的瀝青拌合,并繼續加熱至要求溫度,但不應使升溫過高,防止瀝青碳化變質。瀝青砂漿施工的溫度要求見表10-2。
瀝青砂漿施工的溫度要求 表10-2
室外溫度( OC)
瀝青砂溫度 (℃)
拌 制
開始滾壓
滾壓完畢
+5℃以上
140—170
90—100
60
+5℃—-10℃
160—180
110—130
40
3.5.3 瀝青砂漿鋪設:
3.5.3.1 鋪找平、找坡餅,間距1—1.5m;
3.5.3.2 瀝青砂漿鋪設,按找平、找坡線拉線鋪餅后,鋪裝瀝青砂漿,用長把刮板刮平,經火輥滾壓,邊角處可用烙鐵燙平,壓實達到表面平整、密實、無蜂窩、看不出壓痕為好。
4質量標準
應符合GB50207有關質量標準。
4.1 主控項目:
4.1.1 原材料及配合比,必須符合設計要求和施工質量驗收規范的規定。
4.1.2 屋面、天溝、檐溝找平層的坡度,必須符合設計要求,平屋面坡度不小于3%;天溝、檐溝縱向坡度不宜小于5‰;
4.1.3 水泥、瀝青應有出廠合格證,或試驗資料。
4.2 一般項目:
4.2.1 水泥砂漿找平層無脫皮、起砂等缺陷。
4.2.2 瀝青砂漿應拌合均勻,瀝青砂漿找平層應鋪密實,無蜂窩等缺陷。
4.2.3 找平層與突出屋面構造交接處和轉角處,應做成圓弧形或鈍角,且要求整齊平順。
4.2.4 找平層分格縫留設位置和間距,應符合設計和施工及驗收規范的規定。
4.3 允許偏差項目,見表10-3。
屋面找平層允許偏差 表10-3
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
表面平整
5
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
5成品保護
5.1 抹好的找平層上,推小車運輸時,應先鋪腳手板車道,以防止破壞找平層表面。
5.2 找平層施工完畢,末達到一定強度時不得上人踩踏。
5.3 雨水口、內排雨口施工過程中,應采取臨時措施封口,防止雜物進入塔塞。
6應注意的質量問題
6.1 找平層起砂:水泥砂漿找平層施工后養護不好,使找平層早期脫水;砂漿拌合加水過多,影響成品強度;抹壓時機不對,過晚破壞了水泥硬化;過早踩踏破壞了表面養生硬度。施工中注意配合比,控制加水量,掌握抹壓時間,成品不能過早上人。
6.2 找平層空鼓、開裂:基層表面清理不干凈,水泥砂漿找平層施工前未用水濕潤好,造成空鼓;應重視基層清理,認真施工結合層工序,注意壓實。由于砂子過細、水泥砂漿級配不好、找平層厚薄不均、養護不夠,均可造成找平層開裂;注意使用符合要求的砂料,保溫層平整度應嚴格控制,保證找平層的厚度基本一致,加強成品養護,防止表面開裂。
6.3 倒泛水:保溫層施工時須保證找坡泛水,抹找平層前應檢查保溫層坡度泛水是否符合要求,鋪抹找平層應掌握坡向及厚度。
7質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 材質及試驗資料。
7.2 質量檢驗評定資料。
2012-08-12 22:05:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看