  • 現澆板鋼筋問題

    我是監理,今天驗收,發現施工單位把現澆板鋼筋間距弄的大了,底筋要求是140,施工單位弄得不均勻,有的是160,170,導致少鋼筋,負彎矩筋要求間距200,他們的間距有的是250,拿尺子拉十格,有的才一米九,請問這樣怎么辦?會不會有問題,施工單位覺得全部拆除不可能,就在間距大的地方加了鋼筋,把整體面少的鋼筋加了上去,但是間距很不均勻,有的地方不可避免還是間距大
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 如果間距大的地方加了鋼筋,應該是在結構上不會出什么問題,但是如果按規范的話是不能澆筑混凝土的

    2012-08-05 14:13:43 

  • 要求其按圖紙及規范要求施工,不合格可要其重做到合格。

    2012-07-30 07:17:48 

  • 不能進行下一道工序施工

    2012-07-30 17:06:57 