  • 在加氣混凝土墻下的現澆板中附加鋼筋

    圖紙上說明“當樓板上為加氣混凝土砼或陶??招钠鰤K隔墻,且板下無梁時,應在板中相應墻中線兩側各250mm范圍內板底附加3根16的三級鋼,該鋼筋兩端應通至板兩側的墻或梁上?!? 這個如何理解, 1、現在圖紙上加氣混凝土墻大多緊貼沿梁側布置,并沒有正坐在梁上,那這種情況下是不是需要附加鋼筋?如果需要,是只在無梁的一側布置,還是不管有無梁,在墻兩側250mm布置,哪怕在梁上也放3根鋼筋? 2、還是說即使墻沒有正坐在梁上,但是此板為有梁板,板下有框架梁,這幾根鋼筋就可以不布置?? 現在我們就墻必須坐在梁上,如果沒有正坐就需要加鋼筋;還是說只要板下有梁,不管是不是坐在梁上就不用附加鋼筋了,形成兩種意見,無法統一。 急救,請大俠幫助!

    問題補充:現在還是說就兩個問題比較有爭執 1、如果板為有梁板,板下有梁,那不管墻是不是坐在梁上,只要在板上就可以不附加這幾根鋼筋。 2、此板不論是不是有梁,只要墻不正坐在梁上就必須附加鋼筋。 應該是那種觀點,請大家解答

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    關于你們對此問題的爭議,唯一的解決辦法就是向設計人進行咨詢,由設計人進行解答才是最正確的,設計人之所以這么設計肯定是結構受力的原因,才如此設計,只有設計人的回答才是最權威的。大家爭論再長的時間,依然解決不了這個問題,也沒有意義。 故此,建議你們就此問題向該圖紙的設計人進行咨詢。

    2009-05-25 16:16:33 

  • 我覺得是在無梁的情況下,沒做正坐在梁上 但是偏移點就不用加鋼筋了如果是板下就沒有梁 就得布置加強鋼筋,

    2009-05-25 14:33:48 

  • 應該是板下無梁時放置,有梁就不需要放置.

    2009-05-25 14:37:16 

  • 圖紙上說明“當樓板上為加氣混凝土砼或陶??招钠鰤K隔墻,且板下無梁時,應在板中相應墻中線兩側各250mm范圍內板底附加3根16的三級鋼,該鋼筋兩端應通至板兩側的墻或梁上?!? 已經說得很清楚了,需要滿足:1、板下無梁;2、板為加氣混凝土砼或是陶??招钠鰤K隔墻。 當滿足這兩點后,在板中相應的墻上附加3根16的三級鋼,以加強板與墻的結合力。

    2009-05-25 14:41:33 

  • 這句話指的是在板上砌墻時的壓墻筋,在梁上砌墻不需要設置。

    2009-05-25 14:43:53 

  • 圖紙要求中已經說明是“當樓板上為加氣混凝土砼或陶??招钠鰤K隔墻,且板下無梁時,應在板中相應墻中線兩側各250mm范圍內板底附加3根16的三級鋼,該鋼筋兩端應通至板兩側的墻或梁上?!彼哉f(shuō)應該是板下無梁時就加筋,不管是有框架梁還是有梁板的梁均可不加筋。

    2009-05-25 14:47:24 

  • 墻下無梁時,板無法承受上部墻傳來的集中線荷載,所以必須布置鋼筋加強一下板的受力性能,板沒整座在梁上如果相交了,我認為按有梁考慮(或請示設計院),如果沒有相交就按無梁考慮。

    2009-05-25 14:58:38 

  • 現在還是說就兩個問題比較有爭執 1、如果板為有梁板,板下有梁,那不管墻是不是坐在梁上,只要在板上就可以不附加這幾根鋼筋。 2、此板不論是不是有梁,只要墻不正坐在梁上就必須附加鋼筋。 這個問題還是要結合結構設計的初衷來理解,其實就是一句話“當樓板上為加氣混凝土砼或陶??招钠鰤K隔墻,且板下無梁時,應在板中相應墻中線兩側各250mm范圍內板底附加3根16的三級鋼,該鋼筋兩端應通至板兩側的墻或梁上。”其實已經說得很清楚只是你想復雜了,不要考慮做中與否的問題,這個就是板附加鋼筋的設計,只要是板下無梁板上有墻就要按要求在板上的相應范圍布置附加鋼筋,該鋼筋兩端應通至板兩側的墻或梁上是說此附加筋要通長錨固在支座里以成受上部墻的荷載對板造成的額外彎矩

    2009-05-25 15:23:22 