滕曉慧 2012-07-19 15:37:59 | 北京市 安裝 | 3336查看 9回答
電動機檢查接線和低壓異步電動機試驗調整 鼠籠型 直接起動 40KW以下
請問風機和排污泵套用了電動機檢查接線,還需要再套低壓異步電動機試驗調整嗎?
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需套電動機檢查接線項目的小型交流異步電電動機檢查接線(按功率劃分)。電動機的啟動方式為直接啟動,可套低壓交流異步電動機調試 低壓籠型電動機(控制保護類型) 刀開關控制的子目。兩個子目的工作內容不同。
2012-07-19 21:19:18
-
已采納接線是指給電動機接線、送電。 調試是指三相電動機必須進行相序測試、調整,不能讓電動機反轉。 做了接線就得套接線的子目,做了調試就得套調試的子目。
2012-07-20 08:10:31
-
已采納回復:風機和排污泵套檢查接線就可以了,不需要再套調試。但是如果是拆除后重新利用的舊電機則可以的。你可以查閱定額調試的工作內容,如果你切實做了并有調試記錄,可以適當考慮部分調試內容,但不是全部。
2012-07-22 09:43:01
-
已采納不需要再套低壓異步電動機試驗調整。
2012-07-19 15:54:03
-
已采納風機和排污泵套用了電動機檢查接線,還需要再套低壓異步電動機試驗調整嗎?不用再套低壓異步電動機試驗調整,低壓異步電動機試驗出廠時已調整好,只需要接線就可以了。
2012-07-19 16:21:59
-
已采納風機和排污泵套用了電動機檢查接線,還需要再套低壓異步電動機試驗調整
2012-07-19 16:53:03
-
已采納請問風機和排污泵套用了電動機檢查接線,還需要再套低壓異步電動機試驗調整嗎?必須要套的。不用乘以系數呀、那是40KW以下。
2012-07-19 15:47:41
-
已采納風機和排污泵套用個自功率的檢查接線,還需套用低壓異步電動機調試,風機和排污泵是離心式電動機,應套用鼠籠型調試。
2012-07-19 15:52:19
-
已采納風機和排污泵套用了電動機檢查接線即可。
2012-07-19 18:20:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看