張玉美 2013-05-21 16:05:34 | 北京市 安裝 | 2594查看 3回答
風機、水泵接線
1.風機、水泵接線的時候用防水彎頭和金屬軟管嗎 2.風機、水泵電氣套定額,5-150電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內 9-74低壓異步電動機試驗調整 鼠籠型 直接起動 40KW以下,還用套別的定額子母嗎? 3.電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內,請問,什么時候套三個接線端子,什么時候套六個接線端子,導線截面10平方,是看接到水泵或風機的線纜型號嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.風機、水泵接線的時候用防水彎頭和金屬軟管嗎 防水彎頭需要看設備的安裝位置,像落地安裝的設備一般都需要防水彎頭,吊頂上安裝的設備就不需要了。金屬軟管不管何種安裝方式,都是需要用的。 2.風機、水泵電氣套定額,5-150電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內 9-74低壓異步電動機試驗調整 鼠籠型 直接起動 40KW以下,還用套別的定額子母嗎? 不需要了,如果需要防水彎頭的話,需要補充一個防水彎頭的主材費。 3.電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內,請問,什么時候套三個接線端子,什么時候套六個接線端子,導線截面10平方,是看接到水泵或風機的線纜型號嗎. 六個接線端子子目適用于需要正反轉或需要降壓啟動的電動機接線。一般很少接觸到這樣的。所以套定額基本是3個端子的定額。導線截面依據接到水泵或風機的線纜型號
2013-05-21 17:02:20
-
1.風機、水泵接線的時候用防水彎頭和金屬軟管嗎 2.風機、水泵電氣套定額,5-150電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內 9-74低壓異步電動機試驗調整 鼠籠型 直接起動 40KW以下,還用套別的定額子母嗎? 3.電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內,請問,什么時候套三個接線端子,什么時候套六個接線端子,導線截面10平方,是看接到水泵或風機的線纜型號嗎 答:雙速風機需要是六個接線端子的,線纜直徑根據設計執行。
2013-05-21 17:51:00
-
1.風機、水泵接線的時候用防水彎頭和金屬軟管嗎(水泵套防水彎頭和金屬軟管;風機套金屬軟管)。 2.風機、水泵電氣套定額,5-150電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內,9-74低壓異步電動機試驗調整 鼠籠型 直接起動 40KW以下,還用套別的定額子母嗎?(不用了) 3.電動機檢查接線 三個接線端子 導線截面 10mm2以內,請問,什么時候套三個接線端子,什么時候套六個接線端子,導線截面10平方,是看接到水泵或風機的線纜型號嗎(需要雙速運轉或正反轉的,套六個端子的子目;一般都是套三個端子的,線徑看接到水泵或風機的線纜型號。)
2013-05-22 13:30:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看